Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: sab 10 apr 2021, 23:17
da Pier Aisa
Molto utile secondo me ... visto nel video preistorico 111 ....
Post sito
https://www.pieraisa.it/blog/circuito-l ... densatore/
- Circuito di limitazione Inrush.PNG (35.35 KiB) Visto 2367 volte
- Circuito di limitazione Inrush2.PNG (46.29 KiB) Visto 2367 volte
Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: dom 11 apr 2021, 11:22
da Guido
Molto interessante grazie. Semplice semplice, ma se fosse stato complicato non sarebbe stato interessante
Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: lun 12 apr 2021, 11:22
da gio64
molto interssante. grazie Pier. vado a vedermi il video 111
Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: lun 12 apr 2021, 14:33
da TheOrdinarySuperhero
R1 é da 12ohm ma da quanti W va presa ? é vero che ci passa tanta corrente ma per poco tempo
Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: mar 13 apr 2021, 19:21
da Guido
TheOrdinarySuperhero ha scritto: ↑lun 12 apr 2021, 14:33
R1 é da 12ohm ma da quanti W va presa ? é vero che ci passa tanta corrente ma per poco tempo
Dai, SuperHero, non e' domanda da te, che sicuramente sai calcolare la potenza. Ritira la domanda prima che la leggano in molti
Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: mer 14 apr 2021, 4:20
da Maxvarese
Non ho visto il video, Probbabilmente li viene spiegato come dimensionare i condensatori, conoscendo l'assorbimento della bobina del relè.
Io aggiungerei una resistenza/fusibile in serie a C1 e uno zener adeguatamente dimensionato in parallelo alla bobina,(in parallelo a C3) per tenere bassa la tensione in quel punto anche nel caso questa si interrompa.
Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: mer 14 apr 2021, 13:30
da TheOrdinarySuperhero
Guido ha scritto: ↑mar 13 apr 2021, 19:21
TheOrdinarySuperhero ha scritto: ↑lun 12 apr 2021, 14:33
R1 é da 12ohm ma da quanti W va presa ? é vero che ci passa tanta corrente ma per poco tempo
Dai, SuperHero, non e' domanda da te, che sicuramente sai calcolare la potenza. Ritira la domanda prima che la leggano in molti
Se fosse in DC non ci sarebbero problemi ma in AC le cose cambiano
https://riverglennapts.com/it/single-ph ... heory.html
La corrente di spunto di un transformatore é molto grande e puo arrivare a 60V la corrente nominale ma per un tempo molto ridotto
Qui ad esempio la correnti di spunto per un transformatore da 100va
Io ho un tranformatore di isolamento da 1000VA dunque ipotiziamo una corrente di 200A a 240V sarebbero la bellezza di 48 Kw
Per fortuna il mio contratto é limitato a 6Kw e il magnetotermico che saltava era da 16A
Leggendo una resistenza da 2W dovrebbe bastare ma.....
Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore
Inviato: mer 14 apr 2021, 19:25
da Guido
Ma sono 10 mS ! Certemente la prima semionda dei 230 Vac trova come unica resistenza quella ohmica del primario, poi si magnetizza il nucleo e dovrebbe andare a regime. Ma hai un magnetotermico troppo sensibile. Ad ogni modo mettici una resistenza da 15 watt e non fara' a tempo neanche ad intiepidirsi se permetti al rele' di eccitarsi dopo 1/2 secondo.