Batterie in parallelo
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
Si anche cosi va bene, in quel modo li puoi caricarle assieme anche se ci sono i diodi di protezione sul positivo di ogni batteria. Tieni pero' presente che ogni diodo deve tenere la corrente fornita dalla batteria. Gli altri diodi vanno ovviamente collegati al caricatore.
Re: Batterie in parallelo
Ma se ho queste cadute di tensione su pgni diodo non mi conviene tanto...Coran Luciano ha scritto: ↑mer 23 mag 2018, 12:20 Si anche cosi va bene, in quel modo li puoi caricarle assieme anche se ci sono i diodi di protezione sul positivo di ogni batteria. Tieni pero' presente che ogni diodo deve tenere la corrente fornita dalla batteria. Gli altri diodi vanno ovviamente collegati al caricatore.
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
Li devi vedere tu come fare. Ricordo che avevi detto che le batterie sono 3 da 12Vcc 100Ah l'una, quindi di diodi ne dovresti usare 6 o un ponte trifase.
Re: Batterie in parallelo
Certo ma avrei una caduta di 0,7V per tutte e tre. Praticamente anche quando sono cariche l'inverter vede una tensione bassaCoran Luciano ha scritto: ↑mer 23 mag 2018, 12:55 Li devi vedere tu come fare. Ricordo che avevi detto che le batterie sono 3 da 12Vcc 100Ah l'una, quindi di diodi ne dovresti usare 6 o un ponte trifase.
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
La tensione che arriva all'inverter e' la tensione delle batterie meno 0.7V questo e' logico, non e' che sia bassa e' appena un po' più bassa. Altrimenti se non vuoi cadute di tensione non ti resta che collegarle tutte e 3 assieme limitandoti ai soli fusibili come protezione.
Re: Batterie in parallelo
Quindi devo collegare 3 fusibili da 50A e poi ad unico nodo giusto?Coran Luciano ha scritto: ↑mer 23 mag 2018, 19:08 La tensione che arriva all'inverter e' la tensione delle batterie meno 0.7V questo e' logico, non e' che sia bassa e' appena un po' più bassa. Altrimenti se non vuoi cadute di tensione non ti resta che collegarle tutte e 3 assieme limitandoti ai soli fusibili come protezione.
Re: Batterie in parallelo
Quindi devo mettere 3 fusibili da 50A e poi ad unico nodo e poi all inverter giusto?Coran Luciano ha scritto: ↑mer 23 mag 2018, 19:08 La tensione che arriva all'inverter e' la tensione delle batterie meno 0.7V questo e' logico, non e' che sia bassa e' appena un po' più bassa. Altrimenti se non vuoi cadute di tensione non ti resta che collegarle tutte e 3 assieme limitandoti ai soli fusibili come protezione.
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
Yessssssss! Occhio alla sezione del filo ci devono passare oltre 100A.
Re: Batterie in parallelo
Dovrei utilizzare tre spezzoni di cavo da 10-16 mm^2, mentre dal nodo al polo dell inverter uno da 35mm^2 ( comr minimo).Coran Luciano ha scritto: ↑mer 23 mag 2018, 19:20 Yessssssss! Occhio alla sezione del filo ci devono passare oltre 100A.
Il problema mio è come collegare un cavo cosi grosso ad un fusibile ( e comunque non riesco a trovare porta fusibili con fili di questa sezione). Come posso risolvere?
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
I 3 spezzoni vanno bene da 16mmq, il cavo che dal nodo va' all' inverter deve avere una sezione di almeno 40mmq, dipende anche se e' molto lungo o meno. Come fusibili usa quelli per impianti elettrici così trovi facilmente anche i portafusibili adatti. Basta che vai in un magazzino di materiale elettrico. Ciao.