Esattamente, come ha detto anche Pier, il parallelo di due batterie prolungato nel tempo si può fare se sono identiche. Fare il parallelo di emergenza, anche tra batterie di capacita' diverse, quando una macchina non parte perche' ha la batteria molto scarica e' pratica comune ma e' sempre uno stress per quella più carica e bisogna tener presente che e' per un tempo molto breve. Per evitare comunque di far danni, in caso di parallelo permanente, se una delle due va' in corto, basta inserire un grosso diodo sul positivo di ognuna o meglio ancora fusibile adeguato + diodo. Ovviamente questo sistema ha lo svantaggio di introdurre una piccola caduta di tensione di circa 0.6Vcc ma per il resto e' l'unico modo per proteggerle. Saluti.
Ultima modifica di Coran Luciano il mar 22 mag 2018, 20:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Batterie in parallelo
Ma in questo modo non è possibile ricaricare il parallelo o sbaglio? A me servono per l'impianto fotovoltaicoCoran Luciano ha scritto: ↑mar 22 mag 2018, 20:02 Esattamente, come ha detto anche Pier, il parallelo di due batterie prolungato nel tempo si può' fare se sono identiche. Fare il parallelo di emergenza, anche tra batterie di capacita' diverse, quando una macchina non parte perche' ha la batteria molto scarica e' pratica comune ma e' sempre uno stress per quella più carica e bisogna tener presente che e' per un tempo molto breve. Per evitare comunque di far danni, in caso di parallelo permanente, se una delle due va' in corto, basta inserire un grosso diodo sul positivo di ognuna o meglio ancora fusibile adeguato + diodo. Ovviamente questo sistema ha lo svantaggio di introdurre una piccola caduta di tensione di circa 0.6Vcc ma per il resto e' l'unico modo per proteggerle. Saluti.
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
Dovresti ricaricarle singolarmente.
Re: Batterie in parallelo
Ho un solo regolatore di carica... non penso che tutti quelli che hanno un impianto fotovoltaico le ricarichino singolarmente
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
Allora metti solo il fusibile di protezione e le carichi tutte assieme magari a corrente costante che sarebbe l'ideale.
Re: Batterie in parallelo
Solo tra i poli positivi giusto? E da quanto? Quale tipo di fusibile conviene?Coran Luciano ha scritto: ↑mar 22 mag 2018, 20:35 Allora metti solo il fusibile di protezione e le carichi tutte assieme magari a corrente costante che sarebbe l'ideale.
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
Si solo sul positivo, per il valore dipende da quanta corrente ogni batteria deve fornire al carico.
Re: Batterie in parallelo
Vorrei arrivare ad alimentare il forno elettrico di casa per un paio di ore. Utilizzando 3 batterie in parallelo 12v 100ah. Un forno dovrebbe assorbire in media 1500w ( non ne sono sicuro) o di più?Coran Luciano ha scritto: ↑mar 22 mag 2018, 20:55 Si solo sul positivo, per il valore dipende da quanta corrente ogni batteria deve fornire al carico.
A conti fatti dovrei avere da ogni batteria un assorbimento di (1500w/12v)/3 ~= 42A , considerando anche qualche watt per linverter dovrei utilizzare un fusibile da 50 A su quella più distante, poi uno da 100 tra la seconda e la terza e uno da 150A tra la terza e l inverter.
Ditemi se sbaglio qualcosa.
Per il forno siccome è ventilato vorrei chiedere se si potesse alimentare con un inverter onda quadra.
-
- Messaggi: 97
- Iscritto il: sab 28 apr 2018, 16:59
Re: Batterie in parallelo
Esatto 1500W a 12V sono 125A e siccome le batterie sono 3 ognuna deve erogare circa 42A, quindi uno da 50A sul positivo di ognuna va' bene e devono naturalmente essere tutti dello stesso valore. Certo che usare un inverter per alimentare un forno da 1.5KW la trovo un'idea un po' strana : povero inverter 125A sono tanti.
Re: Batterie in parallelo
Non ho capito come collegare i 3 fusibili.Coran Luciano ha scritto: ↑mar 22 mag 2018, 23:21 Esatto 1500W a 12V sono 125A e siccome le batterie sono 3 ognuna deve erogare circa 42A, quindi uno da 50A sul positivo di ognuna va' bene e devono naturalmente essere tutti dello stesso valore. Certo che usare un inverter per alimentare un forno da 1.5KW la trovo un'idea un po' strana : povero inverter 125A sono tanti.
Comunque ho trovato questo schema su internet come vi sembra? Vantaggi e svantaggi?
- Allegati
-
- IMG_1289.JPG (40.49 KiB) Visto 4403 volte