Re: Scheda PICO500KS - La tua esperienza
Pacco arrivato prima del previsto..... Sempre una bella notizia!! Tutto perfettamente integro dentro la confezione!! Grazie Pier, stasera o domattina si salda!!
Re: Scheda PICO500KS - La tua esperienza
La schedina fa il suo mestiere, grande occasione di cimentarsi con uno strumento sempre visto nell'olimpo degli elettronici
- Pier Aisa
- Amministratore
- Messaggi: 2543
- Iscritto il: ven 16 mar 2018, 9:43
- Località: Bologna
- Contatta:
Re: Scheda PICO500KS - La tua esperienza
Grazie Luca per aver condiviso la tua esperienza! Ad oggi mi sembra che sia l'oscilloscopio più economico che siamo in grado di proporre con dati di targa accettabili
Re: Scheda PICO500KS - La tua esperienza
Mi sa che ho fatto un danno ma ho anche qualche perplessità in merito alle misure, chiedo consiglio.
Spiego il danno: durante misurazioni su breadbord (cercavo di dimensionare un alimentatore) sulla massa di una sonda ho visto una scintilla....paura...
ero dopo un ponte di diodi su un partitore resistivo per abbassare la tensione al valore necessario.
I valori letti non mi tornavano e stavo pensando a dove poteva essere il problema, ho provato altre misure, con l'altra sonda sono andato a prendere la tensione alternata in uscita dal trafo (38V) ......scintillona sulla massa della sonda e trafo che "rugna"!!!
E' un cortocircuito secondo me, ho 3mA nel circuito e la scheda PICO non ha ne segni ne odore di bruciato. Non ho pensato alla polarità volendo misurare in alternata....
dopo questo fatto il canale 1 mi fa vedere un onda quadra sull'uscita del trafo, canale 2 sinusode. I valori letti però (anche prima) non mi tornano.
Allego qualche foto per capirci meglio.
ecco il problema Spero di non aver scritto nel posto sbagliato, ringrazio per il consigli.
Spiego il danno: durante misurazioni su breadbord (cercavo di dimensionare un alimentatore) sulla massa di una sonda ho visto una scintilla....paura...
ero dopo un ponte di diodi su un partitore resistivo per abbassare la tensione al valore necessario.
I valori letti non mi tornavano e stavo pensando a dove poteva essere il problema, ho provato altre misure, con l'altra sonda sono andato a prendere la tensione alternata in uscita dal trafo (38V) ......scintillona sulla massa della sonda e trafo che "rugna"!!!
E' un cortocircuito secondo me, ho 3mA nel circuito e la scheda PICO non ha ne segni ne odore di bruciato. Non ho pensato alla polarità volendo misurare in alternata....
dopo questo fatto il canale 1 mi fa vedere un onda quadra sull'uscita del trafo, canale 2 sinusode. I valori letti però (anche prima) non mi tornano.
Allego qualche foto per capirci meglio.
ecco il problema Spero di non aver scritto nel posto sbagliato, ringrazio per il consigli.
- Allegati
-
- prove serie.jpg (225.38 KiB) Visto 528 volte
-
- differenze letture.jpg (184.3 KiB) Visto 528 volte
- Pier Aisa
- Amministratore
- Messaggi: 2543
- Iscritto il: ven 16 mar 2018, 9:43
- Località: Bologna
- Contatta:
Re: Scheda PICO500KS - La tua esperienza
La scintilla fa pensare che sia circolata una corrente non trascurabile nella zona degli ingressi e sebbene la scheda PICO500KS sia protetta potrebbe essere che una porta di ingresso di Raspberry si sia guastata. Si potrebbe cambiare Raspberry Pico, che fortunatamente è zoccolato e tutto sommato ha un costo ragionevole in genere lo si può trovare sotto i 10 dollari. Ecco ad esempio un paio di link
Versione NON WIFI
https://amzn.to/48ndAnd
Versione Wifi
https://amzn.to/439i8g0
Con PICO500KS dobbiamo ricordarci sempre che sulle sonde abbiamo la terra.
In bocca al lupo
Ciao
Versione NON WIFI
https://amzn.to/48ndAnd
Versione Wifi
https://amzn.to/439i8g0
Con PICO500KS dobbiamo ricordarci sempre che sulle sonde abbiamo la terra.
In bocca al lupo
Ciao
Re: Scheda PICO500KS - La tua esperienza
Grazie per la Conferma Pier, guardando qualche tuo video sugli oscilloscopi ho realizzato che devo aver fatto un casino....immaginavo che le masse fossero allo stesso potenziale, ma non ho realizzato che sull'alternata averi potuto fare un cortocircuito....infatti solo la massa mi dava problemi ho capito la lezione! Non avevo mai usato un oscilloscopio prima d'ora. ma per quanto riguarda i valori letti hai qualche idea? posso aver tarato male i compensatori oppure dimenticato qualche jumper??? Come mai leggo oltre i 50V a fronte di un trafo che mi da in uscita 38V...? la mia spiegazione è che la "continua" dopo u ponte di diodi equivale al valore dell'alternata per 1.41 quindi 53.58V. Cosa ne pensi? Grazie mille!!!Pier Aisa ha scritto: ↑ven 15 mar 2024, 8:20 La scintilla fa pensare che sia circolata una corrente non trascurabile nella zona degli ingressi e sebbene la scheda PICO500KS sia protetta potrebbe essere che una porta di ingresso di Raspberry si sia guastata. Si potrebbe cambiare Raspberry Pico, che fortunatamente è zoccolato e tutto sommato ha un costo ragionevole in genere lo si può trovare sotto i 10 dollari. Ecco ad esempio un paio di link
Versione NON WIFI
https://amzn.to/48ndAnd
Versione Wifi
https://amzn.to/439i8g0
Con PICO500KS dobbiamo ricordarci sempre che sulle sonde abbiamo la terra.
In bocca al lupo
Ciao