Inviato: mar 22 giu 2021, 23:01
da Ranny
Ciao a tutti...
apro una nuova discussione e chiedo, con urgenza idee AIUTO...

Ho il condizionatore TRIAL di marca Hitachi RAM-65QH4 che non funziona bene.

Problema.
Il condizionatore ha tre split interni. Uno dei tre funziona gli altri due no.

Mia analisi.
Ho pensato che il fusibile delle schede dello split fosse partito ma una volta aperto ho visto che praticamente non ha scheda :( . Ho però misurato la tensione ai capi dei fili di alimentazione ed ho visto che non c'è tensione.
Ai capi dell'alimentazione dell'unico split che funziona che tensione, 344 volta in continua.
Allora sono andato sulla macchina esterna ed ho visto che ai capi dei morsetti L e N c'è 220V, ai capi dei morsetti C1D1 ho 34 volt in continua, ai capi C2D2 e C3D3 ho zero volt.

Deduco.
LA scheda dell'unità esterna ha problemi... ma quali?
I fusibili presenti li ho tutti controllati, quelli che vedo, e sono tutti integri.

IDEEE... AIUTOOOO

Posto la vista d'insieme della scheda, una bella bestia, e il modello...

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: mer 23 giu 2021, 0:37
da andrea78
Data l'ora non l'ho guardato, ma qui puoi scaricare il service manual
https://www.manualslib.com/manual/11354 ... -RAM-65QH4

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: mer 23 giu 2021, 10:42
da Ranny
Grazie Andrea.. avevo già visto quel manuale ma francamente non so leggerlo, non tanto per l'inglese ma per la lettura tecnica di dove posso guardare ....

Se quancuno mi aiuta...

Intanto l'assistenza tecnica della casa madre mi da come tempi oltre due settimane d'attesa.

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: mer 23 giu 2021, 20:23
da andrea78
A pagina numerata 44 (40 del file pdf) c'è uno schema a blocchi in cui è evidenziato che l'uscita 1 è servita da un alimentatore, mentre le uscite 2 e 3 sono servite da un altro alimentatore.
A pagina 38 del pdf c'è lo schema. Centrato in altezza, sul lato sinistro vedi le due uscite INDOOR2 e INDOOR3 con i rispettivi relay. Parti da qui, verifica la presenza dell'alimentazione (35V). L'alimentazione arriva attraverso i filtri NF COIL5 e NF COIL7, se segui i fili nello schema, al lato sinistro, vanno in alto al secondo alimentatore (lo riconosci da SW TRANS2). Lo schema di dettaglio lo trovi a pagina 75

Per ora vedi questo, se come penso manca quell'alimentazione bisognerà cercare il motivo

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: gio 24 giu 2021, 11:15
da Ranny
Grazie Andrea.... proverò nel mio piccolo fare dei tentativi per capire l'origine del problema.

SECONDO VOI... l'intervento di un tecnico devo aspettare un mese. Molto probabilmente devo cambiare la scheda, se si trova ancora. Costo preventivato 500€... se la porto a riparare.. ammesso che trovi chi... quanto potranno prendermi? Domandaccia del cavolo?

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: gio 24 giu 2021, 19:30
da andrea78
Sui costi alzo le mani. Non sono un professionista, sono un appassionato di elettronica, ma non è il mio lavoro

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: gio 24 giu 2021, 21:54
da Ranny
andrea78 ha scritto: mer 23 giu 2021, 20:23 A pagina numerata 44 (40 del file pdf) c'è uno schema a blocchi in cui è evidenziato che l'uscita 1 è servita da un alimentatore, mentre le uscite 2 e 3 sono servite da un altro alimentatore.
A pagina 38 del pdf c'è lo schema. Centrato in altezza, sul lato sinistro vedi le due uscite INDOOR2 e INDOOR3 con i rispettivi relay. Parti da qui, verifica la presenza dell'alimentazione (35V). L'alimentazione arriva attraverso i filtri NF COIL5 e NF COIL7, se segui i fili nello schema, al lato sinistro, vanno in alto al secondo alimentatore (lo riconosci da SW TRANS2). Lo schema di dettaglio lo trovi a pagina 75
Ciao... mi sono dato da fare per quello che conosco :D ... ho trovato i riferimenti sulla scheda - vedi allegati - adesso che faccio? A me sembrano integri.. come posso verificare qualcosa...

sto pensando di portare la scheda a riparare ma per mi chiedo... come si possono staccare quei fili - verdi in allegto - Senza fare danni?

Ho trovato tanti componenti ridotti come la resistenza... che ne pensate... è partita?

Per staccare la scheda che consigli mi date...

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: gio 24 giu 2021, 21:55
da Ranny
mancava un allegato

coil 5 e 7

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: gio 24 giu 2021, 23:04
da andrea78
Nella serigrafia vedo 0V(FOR35V). Da qualche parte vicino al trasformatore SWT2 dovresti trovare scritto anche 35V. Misura tra questi due punti se ci sono i 35V (per capire se è un problema dell'alimentatore o qualcosa di più serio sulla scheda madre dell'unità). Se non trovi i 35V verifica anche i 12V (lo stesso alimentatore tira fuori entrambe le tensioni).

La resistenza non so se è solo sporca. Con alimentazione staccata, dopo aver aspettato che si scarichino i condensatori puoi provare a misurarla. La lettura sarà falsata dal resto del circuito, prova anche ad invertire i puntali. Se trovi un valore più alto di quello nominale, sicuramente è guasta. Se lo trovi più basso, probabilmente la misura è falsata dal resto del circuito in parallelo.

Riguardo quei fili, dissaldarli è un discreto casino perchè se riconosco i capicorda, hanno un dentino che si incastra nel foro del PCB. Dall'altro lato come sono collegati? Quanto sono lunghi? Quanti sono? Se non si riescono a smontare, ti proporrei di tagliarli ad una lunghezza comoda e quando rimonterai la scheda li giunterai con i cappellotti.

Re: Scheda condizionatore Hitachi andata?

Inviato: ven 25 giu 2021, 16:04
da TheOrdinarySuperhero
Pirma di tutto ti consiglio di pulire tutta la scheda
Stacca l'alimentazione e con un pennello e qualche prodotto per contatti o alcool (isopropilico o normale nella peggiore delle ipotesi)
Una volta asciutto e pulito potrai verificare se alcuni compomenti sono cotti.
Prova a staccare le uscite 2 e 3 e verifica se hai tensione sui morsetti
se si ricollega in 2 e verifica
se funziona stacca il due e prova il 3

Se senza split collegati hai tensione il problema é nei cavi o negli split