Trasformatore d'isolamento
Trasformatore d'isolamento
Buongiorno, ho acquistato un trasformatore d'isolamento 250Va e vorrei sapere
se sia normale che scaldi anche senza carico collegato, qualcuno di voi ne e' in possesso?
ha lo stesso problema? o forse e' normale ?
se sia normale che scaldi anche senza carico collegato, qualcuno di voi ne e' in possesso?
ha lo stesso problema? o forse e' normale ?
Re: Trasformatore d'isolamento
Quanto scalda? 10° più della temperatura ambiente ? 20 40° ?
Hai modo di misurare l'assorbimento sul primario in assenza di carico?
La resistenza dc misurata sull' avvolgimento primario è circa uguale a quella di secondario?
È connesso correttamente?
Hai modo di misurare l'assorbimento sul primario in assenza di carico?
La resistenza dc misurata sull' avvolgimento primario è circa uguale a quella di secondario?
È connesso correttamente?
Re: Trasformatore d'isolamento
grazie, Max ,ho effetuato i controlli che mi hai suggerito
assorbimento senza carico 190 mA , resistenza avvolgimento primario 4,5 ohm
resistenza avvolgimento secondario 5,5 ohm
connesso alla rete, partendo da una temperatura di 17 gradi, in 1 ora
ha raggiunto i 47 gradi sara' normale ?
assorbimento senza carico 190 mA , resistenza avvolgimento primario 4,5 ohm
resistenza avvolgimento secondario 5,5 ohm
connesso alla rete, partendo da una temperatura di 17 gradi, in 1 ora
ha raggiunto i 47 gradi sara' normale ?
Re: Trasformatore d'isolamento
]
Ultima modifica di Alessio67 il mer 31 mar 2021, 14:58, modificato 2 volte in totale.
Re: Trasformatore d'isolamento
A me sembra un po' troppo 47 gradi
Re: Trasformatore d'isolamento
lo penso anche io