Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Buongiorno
Qualcosa non mi torna
sto riparando una scheda e per tesatarla ho fatto il seguente collegamento rete elettrica -> transformatore di isolamento ( che ha la carcassa a terra ma non la passa in uscita) -> variac (con carcassa a terra e terra in uscita) -> il mio dispositivo con collegati solo fase e neutro.
Cercando di capire auale componete vibrasse ho toccato un dissipatore e li zzzzzzzz corrente.
Non é normale mi sono detto allora ho staccato tutto e ho misurato la corrente tra l'usicta (chiamiamolo cavo A)del transofrmatore di isolamento e la terra di una presa.... 82VAC diciamo che sia una tensione capacitiva dovrebbe scendere sotto misura e invece resta stabile.
Ho collegato il trasformatore di isolamento sulla stessa ciabatta da dove prendo la terra e qui misuro 55V di tra cavo B e terra mentre il cavo A 0V
Ho testato e tra primario e secondario c'é isolamento.
Come é possibile che mi sia preso la corrente?
Grazie
Qualcosa non mi torna
sto riparando una scheda e per tesatarla ho fatto il seguente collegamento rete elettrica -> transformatore di isolamento ( che ha la carcassa a terra ma non la passa in uscita) -> variac (con carcassa a terra e terra in uscita) -> il mio dispositivo con collegati solo fase e neutro.
Cercando di capire auale componete vibrasse ho toccato un dissipatore e li zzzzzzzz corrente.
Non é normale mi sono detto allora ho staccato tutto e ho misurato la corrente tra l'usicta (chiamiamolo cavo A)del transofrmatore di isolamento e la terra di una presa.... 82VAC diciamo che sia una tensione capacitiva dovrebbe scendere sotto misura e invece resta stabile.
Ho collegato il trasformatore di isolamento sulla stessa ciabatta da dove prendo la terra e qui misuro 55V di tra cavo B e terra mentre il cavo A 0V
Ho testato e tra primario e secondario c'é isolamento.
Come é possibile che mi sia preso la corrente?
Grazie
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Mentre c'è isolamento tra primario e terra?
Se tocchi le uscite con un cercafase si accende?
Come hai misurato l'isolamento tra primario e secondario?
Se tocchi le uscite con un cercafase si accende?
Come hai misurato l'isolamento tra primario e secondario?
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Ho risolto ho una corrente di 20µA su filo e 60µA sull altro che derivano sicuramente dagli accoppiamenti capacitivi e induttivi
Comunque anche cosi poca corrente si sente bene ( e ero seduto su una sedia e ai piedi avevo le scarpe di gomma ) pensavo di no
L'isolamento l'ho misurato con il multimetro (non ho un misuratore di isolamento)
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Non poteva essere un percorso mano mano, anziché mano piede? Il minimo percettibile comunque é di 45 uA tu sei già sopra.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ZMTiry94cK
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ZMTiry94cK
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Mi sa che hai ragione forse con l'altra mano stavo toccando qualche altro componenteMaxvarese ha scritto: ↑lun 20 lug 2020, 9:42 Non poteva essere un percorso mano mano, anziché mano piede? Il minimo percettibile comunque é di 45 uA tu sei già sopra.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ZMTiry94cK
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Analizziamo questo incidente perché il sacrificio di superhero non sia vano..
In questo schema ho rappresentato quasi tutte le resistenze da vincere per chiudere il circuito attraverso il corpo (toccando un solo filo in uscita ) con percorso mano piede, in presenza di trasformatore d'isolamento..
In questo schema ho rappresentato quasi tutte le resistenze da vincere per chiudere il circuito attraverso il corpo (toccando un solo filo in uscita ) con percorso mano piede, in presenza di trasformatore d'isolamento..
- Allegati
-
- 20200720_170724_crop_640x480.jpg (170.19 KiB) Visto 4237 volte
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Il trasformatore d'isolamento è rappresentato in modo strano, tenendo conto solo della capacità parassita tra le spire e della resistenza del dielettrico..
Per sentire una scossa, tutte le rettanze sommate dovrebbero avere un valore inferiore uguale a diciamo 360 Kohm.
È possibile una tale perdita d'isolamento in un trasformatore funzionante?
O ci sono casi in cui la corrente trova un percorso alternativo? Al netto dei guasti..
Sembra una domanda per Nonno Beppe.....
Per sentire una scossa, tutte le rettanze sommate dovrebbero avere un valore inferiore uguale a diciamo 360 Kohm.
È possibile una tale perdita d'isolamento in un trasformatore funzionante?
O ci sono casi in cui la corrente trova un percorso alternativo? Al netto dei guasti..
Sembra una domanda per Nonno Beppe.....
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Ma un trasformatore d'isolamento deve isolare, nonostante le reattanze parassite, altrimenti che trasformatore d'isolamento è ?
Mi dà più l'idea di qualche perdita tra gli avvolgimenti e/o verso il pacco lamierini, poi a me sembra strana pure sta cosa:
Mi dà più l'idea di qualche perdita tra gli avvolgimenti e/o verso il pacco lamierini, poi a me sembra strana pure sta cosa:
TheOrdinarySuperhero ha scritto: ↑dom 19 lug 2020, 23:40...... ho una corrente di 20µA su filo e 60µA sull altro......
Per catturare il coniglio devi fare il verso della carota (bidello Chicco, una cinquantina d'anni fa)
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Comunque ho ripovato e toccando lo stesso componenete non da nessuna scossa avro combinato qualche casino io con l'altra mano
Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente
Meglio così, comunque tienilo controllato. ciao, sandro
Per catturare il coniglio devi fare il verso della carota (bidello Chicco, una cinquantina d'anni fa)