Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Inviato: sab 15 giu 2019, 23:31
Qualche giorno fa ho acquistato usato un trasformatore di isolamento da 1000VA Esattamente questo https://www.antekinc.com/an-104115-1000 ... ansformer/
E qui il datasheet https://www.antekinc.com/content/AN-104115.pdf I collegamenti che ho fatto sono:
lato input rosso e nero tra di loro ( quelli che uscivano vicini ) e poi il rosso al un fusibile da 10A e il nero ad un magnetotermico monopolare 10A classe C (che ha anche la funzione di interrutore di accensione)
Lato output ho collegato un giallo e un bianco ( quelli che uscivano vicini ) e poi un giallo alla fase e il bianco al neutro.
Ho collegato la terra lato rete alla carcassa del contenitore dove sta il transformatore e alla presa di uscita
le due uscite a 12V e 6V le ho lasciate scollegate
Il problema e che appeno lo accendo senza nulla attacato salta o il magnetotermico da 16C della linea dove e collegato il transformatore o quelo da 10C che funge da interrutore. Il fusibile da 10A invece non da problemi.
La resitenza dei primari in serie é di 1.5ohm ed é uguale a quella dei secondari in serie. Tra primario e secondario c'é resistenza infinita.
Qualche volta riesco ad accenderlo senza far salare nulla e ho misurato 230V in uscita ma se provo ad attacare un piccolo carico puf salta il magnetico.
Cercando un po in giro sembra che il problema sia dovuto alla componenti induttiva del transformatore che all'accensione crea un picco di assorbimento
Come risolvo il problema ?
E qui il datasheet https://www.antekinc.com/content/AN-104115.pdf I collegamenti che ho fatto sono:
lato input rosso e nero tra di loro ( quelli che uscivano vicini ) e poi il rosso al un fusibile da 10A e il nero ad un magnetotermico monopolare 10A classe C (che ha anche la funzione di interrutore di accensione)
Lato output ho collegato un giallo e un bianco ( quelli che uscivano vicini ) e poi un giallo alla fase e il bianco al neutro.
Ho collegato la terra lato rete alla carcassa del contenitore dove sta il transformatore e alla presa di uscita
le due uscite a 12V e 6V le ho lasciate scollegate
Il problema e che appeno lo accendo senza nulla attacato salta o il magnetotermico da 16C della linea dove e collegato il transformatore o quelo da 10C che funge da interrutore. Il fusibile da 10A invece non da problemi.
La resitenza dei primari in serie é di 1.5ohm ed é uguale a quella dei secondari in serie. Tra primario e secondario c'é resistenza infinita.
Qualche volta riesco ad accenderlo senza far salare nulla e ho misurato 230V in uscita ma se provo ad attacare un piccolo carico puf salta il magnetico.
Cercando un po in giro sembra che il problema sia dovuto alla componenti induttiva del transformatore che all'accensione crea un picco di assorbimento
Come risolvo il problema ?