A pensarci bene, se e' un trasformatore con lamierini ad E , e le misure soprariportate si riferiscono alle dimensioni dei lamierini (senza coperture quindi) una di quelle tre dimensioni deve essere 3 oppure 4 cm . Come si spiega ?
Stima potenza trasformatore
Re: Stima potenza trasformatore
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: mer 15 mag 2019, 15:18
Re: Stima potenza trasformatore
Le dimensioni che ho segnato all'inizio erano relative all'ingombro complessivo del trasformatore, non dei lamierini.
Re: Stima potenza trasformatore
Come punto di partenza dobbiamo stabilire quale sia la tensione efficace in uscita sotto carico nominale prevista dal costruttore..
Supponendo si trattasse di un trasformatore
220 to 24 Vac (tale tensione d'uscita si intende all' assorbimento nominale)
Calcoliamo il rapporto di trasformazione:
24Vac / il vecchio 220 Vac = 0,1091
Alimentando il nostro trasformatore con la 230Vac di oggi alla assorbimento nominale avremo:
230 × 0,1091= 25,09 Vac
Ora su un carico di 8 Ohm abbiamo una tensione di
24,7 Vac quindi una corrente di 3,086A
Su un carico di 4 Ohm abbiamo una tensione di
23,5 Vac e una corrente di 5,86A..(calcolata Non misurata senza tenere conto della tolleranza delle resistenze impiegate)
Ora calcoliamo la virtuale Zout del trasformatore come:
(24,7-23,5)÷(5,86-3,086)= 0,43 Zout in Ohm..
Ora tensione a vuoto 26Vac - tensione all' assorbimento nominale 25 Vac = 1 Vac = (perdite nel rame a pieno carico)
Quindi 1÷0,43= 2,33 A × 25 Vac = circa 60 Va..
Secondo me puoi prelevare 25 Vac con una corrente Max di 2,3A..
A patto di avere indovinato la tensione d'uscita..
Supponendo si trattasse di un trasformatore
220 to 24 Vac (tale tensione d'uscita si intende all' assorbimento nominale)
Calcoliamo il rapporto di trasformazione:
24Vac / il vecchio 220 Vac = 0,1091
Alimentando il nostro trasformatore con la 230Vac di oggi alla assorbimento nominale avremo:
230 × 0,1091= 25,09 Vac
Ora su un carico di 8 Ohm abbiamo una tensione di
24,7 Vac quindi una corrente di 3,086A
Su un carico di 4 Ohm abbiamo una tensione di
23,5 Vac e una corrente di 5,86A..(calcolata Non misurata senza tenere conto della tolleranza delle resistenze impiegate)
Ora calcoliamo la virtuale Zout del trasformatore come:
(24,7-23,5)÷(5,86-3,086)= 0,43 Zout in Ohm..
Ora tensione a vuoto 26Vac - tensione all' assorbimento nominale 25 Vac = 1 Vac = (perdite nel rame a pieno carico)
Quindi 1÷0,43= 2,33 A × 25 Vac = circa 60 Va..
Secondo me puoi prelevare 25 Vac con una corrente Max di 2,3A..
A patto di avere indovinato la tensione d'uscita..
Re: Stima potenza trasformatore
Questa stima è abbastanza vera se :
La tua tensione di rete fosse esattamente di 230 Vac.
Le resistenze avessero l'esatto valore nominale e nessuna proprietà parassita.
La tensione prevista in uscita fosse veramente 24 Vac.
E non ci siano errori di misura strumentali.
(Potrei essere più preciso conoscendo il reale valore efficace della tua tensione di rete al momento delle misure)
La tua tensione di rete fosse esattamente di 230 Vac.
Le resistenze avessero l'esatto valore nominale e nessuna proprietà parassita.
La tensione prevista in uscita fosse veramente 24 Vac.
E non ci siano errori di misura strumentali.
(Potrei essere più preciso conoscendo il reale valore efficace della tua tensione di rete al momento delle misure)
Re: Stima potenza trasformatore
Ps..
Credo che le tue prove fossero già fuori dalla zona lineare, forse è il caso di riprovare con carichi di
12 e 22 Ohm
prendendo nota di:
tensione sul primario
tensione sull' secondario a vuoto
tensioni sui carichi ..
Credo che le tue prove fossero già fuori dalla zona lineare, forse è il caso di riprovare con carichi di
12 e 22 Ohm
prendendo nota di:
tensione sul primario
tensione sull' secondario a vuoto
tensioni sui carichi ..
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: mer 15 mag 2019, 15:18
Re: Stima potenza trasformatore
Grazie, appena ho tempo faccio altre prove con altri carichi.
La tensione di rete quando ho fatto le prove era di 230V esatti.
La tensione di rete quando ho fatto le prove era di 230V esatti.
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: mer 15 mag 2019, 15:18
Re: Stima potenza trasformatore
Allego screenshot della forma d'onda sul secondario
Inoltre, con carico di 16,2 ohm la tensione era di 24,9V.
La sinisoide anche a vuoto non è molto regolare, potrebbe essere dovuto alla vecchiaia del trasformatore?
Inoltre, con carico di 16,2 ohm la tensione era di 24,9V.
La sinisoide anche a vuoto non è molto regolare, potrebbe essere dovuto alla vecchiaia del trasformatore?
- Allegati
-
- Secondario a vuoto
- 25,5V a vuoto.jpg (53.46 KiB) Visto 4174 volte
-
- Secondario con 8,1ohm
- 24,1V a 8,1 ohm.jpg (53.16 KiB) Visto 4174 volte
-
- Secondario con 4,2ohm
- 23,2V a 4,2ohm.jpg (52.98 KiB) Visto 4174 volte
Re: Stima potenza trasformatore
Ciò che risente principalmente degli anni in un trasformatore sono i supporti plastici e i vari dielettrici,il più importante dei quali è quello che riveste i filamenti, che risente anche di eventuali eccessi di temperatura..salvonline77 ha scritto: ↑ven 17 mag 2019, 22:31 La sinisoide anche a vuoto non è molto regolare, potrebbe essere dovuto alla vecchiaia del trasformatore?
Un trasformatore si guasta quando un avvolgimento si interrompe, oppure per cedimento del dielettrico che cortocircuita delle spire tra loro o peggio sul nucleo magnetico che se collegato a terra fa saltare il differenziale dell' impianto elettrico..(cosa buona e giusta)
La sin non è deformata dal trasformatore, quella è grossomodo la tensione di rete cosi come ci viene fornita, una sin un Po appiattita ricca di disturbi e di simpatiche sovratensioni transitorie che danno delle belle frustate hai nostri apparecchi acorciandone la vita..
L'impianto di casa tua è recente?
Ps quando mi hai dato i valori di tensione misurati erano Rms vero?
Re: Stima potenza trasformatore
Ps quando fai queste prove ricorda di misurare con un multimetro anche la tensione al primario che può variare nel corso della giornata..
Se alle 10am hai nelle tue prese hai 234 Vrms alle 2 pm potresti avere 221 Vrms con una conseguente variazione sull'uscita che sposterà un Po il grafico corrente tensione in uscita..
Se alle 10am hai nelle tue prese hai 234 Vrms alle 2 pm potresti avere 221 Vrms con una conseguente variazione sull'uscita che sposterà un Po il grafico corrente tensione in uscita..
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: mer 15 mag 2019, 15:18
Re: Stima potenza trasformatore
Tutti valori rms, l'impianto è abbastanza recente, ieri sera la tensione era di 228V.