Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Assicurati che i contatti del relè siano adeguati alla corrente che attraversa il primario, altrimenti usa il relè per attivarne un altro con i contatti adeguati..
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Ieri ho finalmente trovato il tempo di montare tutto e......
FUNZIONA
ho messo la resistenza in parallelo al relè da 10A con ritardo di circa 1secondo.
I modulino che ho linkato restano attivi finché sono alimentati ma hanno un ritardo di attivazione che si può definire con un potenziometro multigioro
FUNZIONA
ho messo la resistenza in parallelo al relè da 10A con ritardo di circa 1secondo.
I modulino che ho linkato restano attivi finché sono alimentati ma hanno un ritardo di attivazione che si può definire con un potenziometro multigioro
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Si da 0,5 A 1,5 sec di ritardo va bene..
Mi raccomando trattandosi di tensione di rete cabla tutto in maniera sicura e rinchiusa in un contenitore isolante, o se proprio metallico con la carcassa collegata a terra..
Mi raccomando trattandosi di tensione di rete cabla tutto in maniera sicura e rinchiusa in un contenitore isolante, o se proprio metallico con la carcassa collegata a terra..
- Pier Aisa
- Amministratore
- Messaggi: 2540
- Iscritto il: ven 16 mar 2018, 9:43
- Località: Bologna
- Contatta:
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Goal reached !!TheOrdinarySuperhero ha scritto: ↑mer 3 lug 2019, 12:02 Ieri ho finalmente trovato il tempo di montare tutto e......
FUNZIONA
ho messo la resistenza in parallelo al relè da 10A con ritardo di circa 1secondo.
I modulino che ho linkato restano attivi finché sono alimentati ma hanno un ritardo di attivazione che si può definire con un potenziometro multigioro
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Si certo ho messo dei capicorda su tutti i cavi e usato dei mammout per le interconnesioni. E ovviamente la carcassa é a terra
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Domandona : ma non si sarebbe raggiunto lo stesso risultato con un condensatore di rifasamento ? E' una mia supposizione da prendere come tale.
- Pier Aisa
- Amministratore
- Messaggi: 2540
- Iscritto il: ven 16 mar 2018, 9:43
- Località: Bologna
- Contatta:
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Bella provocazione, perché non fare una simulazione per capire perché non può andare bene?
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Se mi salta il magnetico vuol dire che c'e troppa corrente attiva cha passa quella reattiva non viene presa in considerazione dal magnetico. Dunque se rifaso non risolvo perché il magnetico non prende in cosiderazione il cosfi.
O mi sbaglio?
- Pier Aisa
- Amministratore
- Messaggi: 2540
- Iscritto il: ven 16 mar 2018, 9:43
- Località: Bologna
- Contatta:
Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico
Macché bocciatura, è proprio da dove non c'è lo si aspetta che arrivano le idee grandiose e a volte veramente innovative. Come dice Hero abbiamo molta corrente dovuta alla magnetizzante, ma aggiungere poli e zeri in risonanza magari crea una sorta di ammortizzatore. Provocava sulla simulazione proprio per hé magari cercando di risolvere un problema in maniera diversa salta fuori qualcosa di interessante da un altro punto di vista. Questo mi capitò con le prime bovine di tesla, cercando di stare lontano da risonanze naturali, né beccati invece una che risulto'essere utile...