Aiuto collegamenti trasformatore
-
- Messaggi: 20
- Iscritto il: ven 21 feb 2020, 17:26
Aiuto collegamenti trasformatore
Salve a tutti, qualche giorno fa mi è stato regalato un trasformatore utilizzato per l'attivazione delle valvole per l'irrigazione di un giardino. Osservandolo mi son sorti dei dubbi sul tipo dei collegamenti. Sui morsetti da sinistra a destra c'è scritto:
0-220-380 e qui immagino che si tratti del primario
0-12-24-48 e qui invece il secondario
Il mio dubbio riguarda quel 380. Questo trasformatore può essere utilizzato anche con la 380 per ottenere i vari secondari? Le fasi andrebbero collegate su 0 e su 380 per aver le varie tensioni al secondario?
Il trasformatore è da 300 VA quindi le corrente erogate si possono calcolare facendo i vari rapporti:
- 300/12= 25 A
-300/24= 12,5 A
-300/48= 6,25 A ?
è giusto questo calcolo? Ringrazio tutti per le risposte e i consigli
0-220-380 e qui immagino che si tratti del primario
0-12-24-48 e qui invece il secondario
Il mio dubbio riguarda quel 380. Questo trasformatore può essere utilizzato anche con la 380 per ottenere i vari secondari? Le fasi andrebbero collegate su 0 e su 380 per aver le varie tensioni al secondario?
Il trasformatore è da 300 VA quindi le corrente erogate si possono calcolare facendo i vari rapporti:
- 300/12= 25 A
-300/24= 12,5 A
-300/48= 6,25 A ?
è giusto questo calcolo? Ringrazio tutti per le risposte e i consigli
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Fin qui tutto giusto, se non hai la trifase puoi utlizzare la monofase a 230 Vpio.dirosario ha scritto: ↑ven 13 nov 2020, 17:32
0-220-380 e qui immagino che si tratti del primario
0-12-24-48 e qui invece il secondario
Il mio dubbio riguarda quel 380. Questo trasformatore può essere utilizzato anche con la 380 per ottenere i vari secondari? Le fasi andrebbero collegate su 0 e su 380 per aver le varie tensioni al secondario?
Dipende dal diametro del filo utilizzato dal costruttore, quindi il costruttore dovrebbe scrivere la portata max di ogni secondario. Se non lo scrive bisogna tenere conto della potenza impegnata contemporaneamente su piu' secondari, il totale non deve superare i 300 VA. Ma di solito i fili del secondario sono accessibili all'esterno e dal loro diametro si puo' capire quale e' la portata max di quel secondario, ci sono apposite tabelle. Ma ripeto in ogni caso i totale non deve superare i 300 VAIl trasformatore è da 300 VA quindi le corrente erogate si possono calcolare facendo i vari rapporti:
- 300/12= 25 A
-300/24= 12,5 A
-300/48= 6,25 A ?
-
- Messaggi: 20
- Iscritto il: ven 21 feb 2020, 17:26
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Grazie per le risposte. Quindi per la 380 vanno collegate le fasi con i morsetti 0-380 giusto? E' solo per curiosità lo utilizzerei comunque con la 230
Riguardo ai secondari la mia domanda riguarda non l'uso di più tensioni di uscita contemporaneamente ma solo una separatamente. Ho notato la sezione dei cavi ed infatti per la 12V è maggiore rispetto alla 24V e alla 48V quindi c'è maggior corrente erogabile della 12V rispetto alla 24V e alla 48V
Riguardo ai secondari la mia domanda riguarda non l'uso di più tensioni di uscita contemporaneamente ma solo una separatamente. Ho notato la sezione dei cavi ed infatti per la 12V è maggiore rispetto alla 24V e alla 48V quindi c'è maggior corrente erogabile della 12V rispetto alla 24V e alla 48V
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Se usi un solo secondario alla volta:
300 VA / 12 V = 25 A
300 VA / 24 V = 12.5 A
300 VA / 48 V = 6.25 A
quindi i fili che erogano i 12 V devono essere in grado di portare il doppio della corrente rispetto ai 24 V, e questi a loro volta il doppio rispetto ai 48 V... E con la Legge di Ohm non si scherza (anche se, e non sto scherzando, hanno cercato di abrogarla negli Stati Uniti un secolo e mezzo fa...), se fai passare troppa corrente in un conduttore di rame si scalda, se si scalda aumenta la sua resistenza, se aumenta la sua resistenza si scalda di piu', e cosi' via fino a che il Fumo Magico non sfugge dal trasformatore, e quello smette di funzionare.
300 VA / 12 V = 25 A
300 VA / 24 V = 12.5 A
300 VA / 48 V = 6.25 A
quindi i fili che erogano i 12 V devono essere in grado di portare il doppio della corrente rispetto ai 24 V, e questi a loro volta il doppio rispetto ai 48 V... E con la Legge di Ohm non si scherza (anche se, e non sto scherzando, hanno cercato di abrogarla negli Stati Uniti un secolo e mezzo fa...), se fai passare troppa corrente in un conduttore di rame si scalda, se si scalda aumenta la sua resistenza, se aumenta la sua resistenza si scalda di piu', e cosi' via fino a che il Fumo Magico non sfugge dal trasformatore, e quello smette di funzionare.
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Si, la 380 andrebbe collegata ai due poli di una trifase (non neutro + polo)pio.dirosario ha scritto: ↑sab 14 nov 2020, 10:49 Grazie per le risposte. Quindi per la 380 vanno collegate le fasi con i morsetti 0-380 giusto? E' solo per curiosità lo utilizzerei comunque con la 230
Riguardo ai secondari la mia domanda riguarda non l'uso di più tensioni di uscita contemporaneamente ma solo una separatamente. Ho notato la sezione dei cavi ed infatti per la 12V è maggiore rispetto alla 24V e alla 48V quindi c'è maggior corrente erogabile della 12V rispetto alla 24V e alla 48V
La sezione dei cavi e' quindi giusta: non aveva senso che il costruttore mettesse la uscita a 48 V dello stesso diametro della 12 V.
Se hai un calibro misura il diametro del filo del secondario a 12 V cosi' vediamo se il costruttore e' serio oppure se ha fatto la cresta sulla quantita' di rame
-
- Messaggi: 20
- Iscritto il: ven 21 feb 2020, 17:26
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Grazie a tutti per le risposte. Le sezioni dei cavi al secondario sono differenti, più spessi quelli per l'uscita a 12V rispetto a quella da 24V e 48V. Sul primario invece sui morsetti 0-220-380 la sezione dei cavi è minore su 0 e 380 mentre è maggiore sul morsetto 220
-
- Messaggi: 20
- Iscritto il: ven 21 feb 2020, 17:26
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Guido ha scritto: ↑sab 14 nov 2020, 18:16Si, la 380 andrebbe collegata ai due poli di una trifase (non neutro + polo)pio.dirosario ha scritto: ↑sab 14 nov 2020, 10:49 Grazie per le risposte. Quindi per la 380 vanno collegate le fasi con i morsetti 0-380 giusto? E' solo per curiosità lo utilizzerei comunque con la 230
Riguardo ai secondari la mia domanda riguarda non l'uso di più tensioni di uscita contemporaneamente ma solo una separatamente. Ho notato la sezione dei cavi ed infatti per la 12V è maggiore rispetto alla 24V e alla 48V quindi c'è maggior corrente erogabile della 12V rispetto alla 24V e alla 48V
le fasi sul trasformatore vanno collegate sui morsetti 0 e 380?
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Quindi ci sono due primari ? 0-220 e 0-380 ?pio.dirosario ha scritto: ↑sab 14 nov 2020, 19:23 Grazie a tutti per le risposte. Le sezioni dei cavi al secondario sono differenti, più spessi quelli per l'uscita a 12V rispetto a quella da 24V e 48V. Sul primario invece sui morsetti 0-220-380 la sezione dei cavi è minore su 0 e 380 mentre è maggiore sul morsetto 220
-
- Messaggi: 20
- Iscritto il: ven 21 feb 2020, 17:26
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
si i morsetti al primario sono 3: 0-220-380. La monofase la collego tra 0 e 220 la trifase invece tra 0 e 380?Guido ha scritto: ↑dom 15 nov 2020, 11:30Quindi ci sono due primari ? 0-220 e 0-380 ?pio.dirosario ha scritto: ↑sab 14 nov 2020, 19:23 Grazie a tutti per le risposte. Le sezioni dei cavi al secondario sono differenti, più spessi quelli per l'uscita a 12V rispetto a quella da 24V e 48V. Sul primario invece sui morsetti 0-220-380 la sezione dei cavi è minore su 0 e 380 mentre è maggiore sul morsetto 220
Re: Aiuto collegamenti trasformatore
Chiariamo questo cosa. Se il primario e' unico con tre soli morsetti 0-230-380 come e' possibile :
, se c'e' un solo 0 (zero) ?Sul primario invece sui morsetti 0-220-380 la sezione dei cavi è minore su 0 e 380 mentre è maggiore sul morsetto 220