Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Area dedicata ai convertitori lineari e di tipo switching (SMPS). Scambio di schemi, calcoli e progettazione
Rispondi
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Buongiorno
Qualcosa non mi torna
sto riparando una scheda e per tesatarla ho fatto il seguente collegamento rete elettrica -> transformatore di isolamento ( che ha la carcassa a terra ma non la passa in uscita) -> variac (con carcassa a terra e terra in uscita) -> il mio dispositivo con collegati solo fase e neutro.
Cercando di capire auale componete vibrasse ho toccato un dissipatore e li zzzzzzzz corrente.
Non é normale mi sono detto allora ho staccato tutto e ho misurato la corrente tra l'usicta (chiamiamolo cavo A)del transofrmatore di isolamento e la terra di una presa.... 82VAC diciamo che sia una tensione capacitiva dovrebbe scendere sotto misura e invece resta stabile.
Ho collegato il trasformatore di isolamento sulla stessa ciabatta da dove prendo la terra e qui misuro 55V di tra cavo B e terra mentre il cavo A 0V
Ho testato e tra primario e secondario c'é isolamento.
Come é possibile che mi sia preso la corrente?
Grazie
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1960
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da Maxvarese »

Mentre c'è isolamento tra primario e terra?
Se tocchi le uscite con un cercafase si accende?
Come hai misurato l'isolamento tra primario e secondario?
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Maxvarese ha scritto: dom 19 lug 2020, 22:39 Mentre c'è isolamento tra primario e terra?
Se tocchi le uscite con un cercafase si accende?
Come hai misurato l'isolamento tra primario e secondario?
Ho risolto ho una corrente di 20µA su filo e 60µA sull altro che derivano sicuramente dagli accoppiamenti capacitivi e induttivi
Comunque anche cosi poca corrente si sente bene ( e ero seduto su una sedia e ai piedi avevo le scarpe di gomma ) pensavo di no
L'isolamento l'ho misurato con il multimetro (non ho un misuratore di isolamento)
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1960
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da Maxvarese »

Non poteva essere un percorso mano mano, anziché mano piede? Il minimo percettibile comunque é di 45 uA tu sei già sopra.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ZMTiry94cK
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Maxvarese ha scritto: lun 20 lug 2020, 9:42 Non poteva essere un percorso mano mano, anziché mano piede? Il minimo percettibile comunque é di 45 uA tu sei già sopra.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ZMTiry94cK
Mi sa che hai ragione forse con l'altra mano stavo toccando qualche altro componente
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1960
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da Maxvarese »

Analizziamo questo incidente perché il sacrificio di superhero non sia vano..
In questo schema ho rappresentato quasi tutte le resistenze da vincere per chiudere il circuito attraverso il corpo (toccando un solo filo in uscita ) con percorso mano piede, in presenza di trasformatore d'isolamento..
Allegati
20200720_170724_crop_640x480.jpg
20200720_170724_crop_640x480.jpg (170.19 KiB) Visto 4236 volte
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1960
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da Maxvarese »

Il trasformatore d'isolamento è rappresentato in modo strano, tenendo conto solo della capacità parassita tra le spire e della resistenza del dielettrico..

Per sentire una scossa, tutte le rettanze sommate dovrebbero avere un valore inferiore uguale a diciamo 360 Kohm.

È possibile una tale perdita d'isolamento in un trasformatore funzionante?
O ci sono casi in cui la corrente trova un percorso alternativo? Al netto dei guasti..
Sembra una domanda per Nonno Beppe..... ;)
Avatar utente
oti
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 6 gen 2019, 15:43

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da oti »

Ma un trasformatore d'isolamento deve isolare, nonostante le reattanze parassite, altrimenti che trasformatore d'isolamento è ?
Mi dà più l'idea di qualche perdita tra gli avvolgimenti e/o verso il pacco lamierini, poi a me sembra strana pure sta cosa:
TheOrdinarySuperhero ha scritto: dom 19 lug 2020, 23:40...... ho una corrente di 20µA su filo e 60µA sull altro......
Per catturare il coniglio devi fare il verso della carota (bidello Chicco, una cinquantina d'anni fa)
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Comunque ho ripovato e toccando lo stesso componenete non da nessuna scossa avro combinato qualche casino io con l'altra mano
Avatar utente
oti
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 6 gen 2019, 15:43

Re: Ho il transformatore d'isolamente ma prendo al corrente

Messaggio da oti »

Meglio così, comunque tienilo controllato. ciao, sandro
Per catturare il coniglio devi fare il verso della carota (bidello Chicco, una cinquantina d'anni fa)
Rispondi