Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Schemi di elettronica analogica di segnale e potenza
Rispondi
Avatar utente
Pier Aisa
Amministratore
Messaggi: 2530
Iscritto il: ven 16 mar 2018, 9:43
Località: Bologna
Contatta:

Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da Pier Aisa »

Molto utile secondo me ... visto nel video preistorico 111 ....

Post sito
https://www.pieraisa.it/blog/circuito-l ... densatore/

Circuito di limitazione Inrush.PNG
Circuito di limitazione Inrush.PNG (35.35 KiB) Visto 2332 volte
Circuito di limitazione Inrush2.PNG
Circuito di limitazione Inrush2.PNG (46.29 KiB) Visto 2332 volte
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da Guido »

Molto interessante grazie. Semplice semplice, ma se fosse stato complicato non sarebbe stato interessante ;)
gio64
Messaggi: 455
Iscritto il: lun 19 mar 2018, 12:03

Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da gio64 »

molto interssante. grazie Pier. vado a vedermi il video 111
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Pier Aisa ha scritto: sab 10 apr 2021, 23:17 Molto utile secondo me ... visto nel video preistorico 111 ....

Post sito
https://www.pieraisa.it/blog/circuito-l ... densatore/


Circuito di limitazione Inrush.PNGCircuito di limitazione Inrush2.PNG
R1 é da 12ohm ma da quanti W va presa ? é vero che ci passa tanta corrente ma per poco tempo
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da Guido »

TheOrdinarySuperhero ha scritto: lun 12 apr 2021, 14:33 R1 é da 12ohm ma da quanti W va presa ? é vero che ci passa tanta corrente ma per poco tempo
Dai, SuperHero, non e' domanda da te, che sicuramente sai calcolare la potenza. Ritira la domanda prima che la leggano in molti :D
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da Maxvarese »

Non ho visto il video, Probbabilmente li viene spiegato come dimensionare i condensatori, conoscendo l'assorbimento della bobina del relè.
Io aggiungerei una resistenza/fusibile in serie a C1 e uno zener adeguatamente dimensionato in parallelo alla bobina,(in parallelo a C3) per tenere bassa la tensione in quel punto anche nel caso questa si interrompa.
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Guido ha scritto: mar 13 apr 2021, 19:21
TheOrdinarySuperhero ha scritto: lun 12 apr 2021, 14:33 R1 é da 12ohm ma da quanti W va presa ? é vero che ci passa tanta corrente ma per poco tempo
Dai, SuperHero, non e' domanda da te, che sicuramente sai calcolare la potenza. Ritira la domanda prima che la leggano in molti :D
Se fosse in DC non ci sarebbero problemi ma in AC le cose cambiano https://riverglennapts.com/it/single-ph ... heory.html
La corrente di spunto di un transformatore é molto grande e puo arrivare a 60V la corrente nominale ma per un tempo molto ridotto
Qui ad esempio la correnti di spunto per un transformatore da 100va
Immagine
Io ho un tranformatore di isolamento da 1000VA dunque ipotiziamo una corrente di 200A a 240V sarebbero la bellezza di 48 Kw :-)
Per fortuna il mio contratto é limitato a 6Kw e il magnetotermico che saltava era da 16A
Leggendo una resistenza da 2W dovrebbe bastare ma.....
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: Circuito Limitatore di corrente di spunto per grosso Trasformatore o Condensatore

Messaggio da Guido »

Ma sono 10 mS ! Certemente la prima semionda dei 230 Vac trova come unica resistenza quella ohmica del primario, poi si magnetizza il nucleo e dovrebbe andare a regime. Ma hai un magnetotermico troppo sensibile. Ad ogni modo mettici una resistenza da 15 watt e non fara' a tempo neanche ad intiepidirsi se permetti al rele' di eccitarsi dopo 1/2 secondo.
Rispondi