Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Area dedicata ai convertitori lineari e di tipo switching (SMPS). Scambio di schemi, calcoli e progettazione
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da Maxvarese »

La resistenza in effetti in concomitanza dello spunto di accensione dissipera ben più di 5W, ma tale condizione dura talmente poco che il resistore non ha il tempo di riscaldarsi, e dopo 1 Sec quando scatta il relè viene baipassato e non dissipa più..
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da Maxvarese »

Vuoi che ti disegni lo schema?
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

E un magnetico termico non differenziale 😇
Stasera vedo di fare qualche prova e i dico risultati
@maxvarese se è gratis con piacere😁
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da Maxvarese »

Si è gratis, ;)

Dovrai usare un relè 12 Vdc, per dimensionare i valori della Resistenza e dell condensatore mi servirebbe conoscere l'assorbimento della bobina del relè che userai..
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da Maxvarese »

Ok questo è uno schema base che usa solo componenti passivi.

È fondamentale che il relè si ecciti dopo circa un secondo dall' accensione e che rimanga eccitato per tutto il periodo di utilizzo del trasformatore, altrimenti la resistenza R1 si surriscalda, per questo ho aggiunto un led che segnala l'avvenuta eccitazione del relè..

Questa soluzione ha però il difetto di richiedere grandi valori per la capacità C1 (esempio se il tuo relè eccitato avesse un assorbimento di 100 mA servirebbe un condensatore da almeno 6800 uF)

Poi dipende da te se sei disposto a fare qualcosa di più "complesso" il circuito può essere migliorato in più punti e reso più sicuro..
Allegati
Schema base
Schema base
20190616_173311_crop_640x480.jpg (206.39 KiB) Visto 5082 volte
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da Maxvarese »

Lo zener è un 12V (La dissipazione dipende da R2)
R2 e C1 vanno dimensionati in base all' assorbimento del relè
R3 è da 1kohm 1/4W
R1 2 Ohm 5 W cement
Nb per semplicità ho disegnato i contatti del relè dove andavano collegati..
Serve un relè a due vie come quello in figura..
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

In casa ho un rut ss 112dm con bobbin a 12v che dovrebbe assorbire 30 mA
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da Maxvarese »

Per un relè da 30 mA tenendo conto dell' errore sul valore efficace della tensione di rete del +/- 10 %.
R2 47 Ohm 2 W
C1 4700uF
Dz1 12 V 5 W (dissipera al massimo 0,8 W)ma è meglio sovradimensionarlo per tenere basse le temperature..

Ps il relè che hai è a due vie?
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Maxvarese ha scritto: dom 16 giu 2019, 21:39 Per un relè da 30 mA tenendo conto dell' errore sul valore efficace della tensione di rete del +/- 10 %.
R2 47 Ohm 2 W
C1 4700uF
Dz1 12 V 5 W (dissipera al massimo 0,8 W)ma è meglio sovradimensionarlo per tenere basse le temperature..

Ps il relè che hai è a due vie?
No ho un rele a una via ma cercando tra le varie cose ho trovato dei rele temporizati con 555 tipo questi
https://fr.aliexpress.com/item/32801536 ... 14692ecf80

Se con il rele interrompo la fase e ci metto la resistenza in parallelo dovrei essere ok?
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1954
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Trasformatore di isolamento fa saltare il magnetotermico

Messaggio da Maxvarese »

Se quell' circuito una volta alimentato, fa scattare il relè dopo un tempo di ritardo compreso tra gli 0,5 e i 3 Sec e lo mantiene eccitato per tutto il periodo d'accensione, si va bene...
Rispondi