UPS APC con strano comportamento.

In quest'area è possibile porre domande su oggetti guasti. Descrivere come si manifesta la anomalia
Rispondi
marco.mira
Messaggi: 8
Iscritto il: mer 7 lug 2021, 17:16

UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da marco.mira »

Ciao a tutti e complimenti a PierAisa
Ho uno strano problema che non riesco a capire con un APC SMT750i, vi allego i video dove si può capire (scusate la qualità) il difetto...

Praticamente lo usavo connesso a due NAS (qnap e Synology) e uno switch con un consumo totale di circa 45..65W, è nascosto e quindi non visibile: sento solo quando si lamenta e quindi controllo il problema. Mi dava errore batteria da sostituire. Le tolgo, metto le nuove, faccio il test e mi accorgo di un rumore molto forte e il display a scapito di un consumo di crica 60W mi da un effettivo bisogno di quasi 300VA... strano! Ipotizzo trasformatore guasto ma prima di smontarlo collego una lampadina da 75 w e ad un consumo di 76W corrispondono 76VA... :roll:
Quindi rimetto l'UPS ma appena faccio il test batteria da sostituire... ufff...

Vari test:
Connesso ad un TV tutto OK,
Connesso al mio PC e al router TIM impazzisce come da video con oltre 750VA di consumo a fronte di 200W
Connesso al mio PC e router TIM tramite lunnnnga prolunga va (??????)
Connesso ad un semplice condensatore da 12,5uF (rifasamento) impazzisce
Non so più che fare... Lo butto? no... voglio arrivare al motivo!
Grazie per idee.
Marco
PS Chiaramente se al suo posto metto un metasystem nessun problema, idem gli altri due eQpower
Link dei video: https://photos.app.goo.gl/rzjNBLenpQmT2QYA6
marco.mira
Messaggi: 8
Iscritto il: mer 7 lug 2021, 17:16

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da marco.mira »

UP!

APC mi ha risposto ed ipotizza un problema al filtro PFC attivo inserito nell'UPS. Mi faranno contattare dal reparto tecnico :roll:
marco.mira
Messaggi: 8
Iscritto il: mer 7 lug 2021, 17:16

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da marco.mira »

Rieccomi. Ho smontato e rimontato il gruppo parecchie volte senza mai capire il problema dove possa essere se non nel trasformatore ma collegando un carico "pulito" tutto funziona perfettamente: con alcuni alimentatori switching impazzisce! Per pulito intendo una lampadina, un carico lineare come una stufetta da 1000W o un motore elettrico... Da qui mi è venuta l'idea di usare un autotrasformatore che utilizzavo per dei carichi a 110V "USA"... bene... HO RISOLTO! Dopo l'autotrasformatore posso collegare qualsiasi cosa che non impazzisce più... 30VA di consumo per 30W... quindi CosFI =1... MAH... per ora va bene e non ci penso più!
Buon lavoro a tutti
Marco
giovy87
Messaggi: 125
Iscritto il: mer 27 mag 2020, 0:07

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da giovy87 »

ciao marco grazie per lo spunto e il workaround, secondo me però c'è qualcosa nell'eletronica del gruppo di continuità in particolare nei circuiti di sensing, evidentemente in alcune condizioni non riescono a calcolare la potenza....
Prima di iniziare a fare delle verifiche capirei se c'è una procedura di autotaratura del gruppo e la eseguirei perchè spesso in questi casi è il software che "sbaglia"
marco.mira
Messaggi: 8
Iscritto il: mer 7 lug 2021, 17:16

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da marco.mira »

Grazie @giovy87, ma purtroppo io non ho trovato nulla in rete riguardo questo UPS!
Dalle verifiche fatte tutti i condensatori e i vari circuiti sono ok. Certo sicuramente qualcosa mi sfugge ma non capisco cosa!
Marco
TheOrdinarySuperhero
Messaggi: 1032
Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da TheOrdinarySuperhero »

Quando dici
Connesso al mio PC e router TIM tramite lunga prolunga va (??????)

la prolunga é arrotolato o no?
Se fosse arrotolata funzionerebbe da induttore e fors il problemea e che qualceh induttore dentro il tuo UPS é andato in corto e non filtra piu certe armoniche generati da alcuni dispositivi "rulorosi" e manda il casino il software dell ups
Dico questo perche nache il trasformatore di isolamento ha una parte induttiva rilevante
marco.mira
Messaggi: 8
Iscritto il: mer 7 lug 2021, 17:16

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da marco.mira »

Grazie TheOrdinarySuperhero,
credo anch'io in un problema di questo tipo ma gli induttori non ho modo di testarli e nessuno è particolarmente annerito!
Infatti il trasformatore fa proprio quello.
marco.mira
Messaggi: 8
Iscritto il: mer 7 lug 2021, 17:16

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da marco.mira »

L'UPS da ieri non parte più! All'accensione parte il test e dopo un rumore molto forte va in protezione dicendo di contattare l'assistenza. Aperto, verificato i mosfet del ponte che sono ok, ok i relè, ok i c di filtro non ho visto altro particolarmente importante da creare il problema se non il trasformatore infatti acceso senza va e poi dopo qualche secondo avvisa che l'uscita non ha tensione!
Ho tolto il trasformatore, collegato il primario ad un altro trasformatore e risulta funzionante. Praticamente il primario collegato ad un trasformatore da 0-10 fa uscire la tensione sul secondario intorno a 170V, poi ho ragionato e non capisco perché 12V (???) essendo a due batterie non dovrebbe essere 24V alternati? Se alimento dal 10-0-10 ossia 0-20 fa un rumore enorme quindi staccato subito… sia lui in perdita??? Come lo controllo al 100%? Grazie
Avatar utente
blue3121
Messaggi: 879
Iscritto il: dom 24 gen 2021, 7:22

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da blue3121 »

marco.mira ha scritto: gio 28 apr 2022, 18:16 Come lo controllo al 100%? Grazie
https://www.youtube.com/watch?v=OlxvCgdc06M
“...dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Controlli - almeno potenzialmente - tutto ciò che vi succede. Se sei abbastanza bravo, puoi essere un dio. Su piccola scala.”
L. Torvalds
_________________
Guido C.
marco.mira
Messaggi: 8
Iscritto il: mer 7 lug 2021, 17:16

Re: UPS APC con strano comportamento.

Messaggio da marco.mira »

Grazie
Rispondi