Trasformatore d'isolamento
Re: Trasformatore d'isolamento
controllando le specifiche del mio trasformatore e' indicato
che e' in classe d'isolamento B con una temperatura massima di 80 gradi centigradi,
ho anche contattato il negozio dove l'ho acquistato facendomi parlare con un esperto,
il quale mi ha detto che comunque fino a 70/80 gradi posso stare tranquillo
spero di non avere problemi
che e' in classe d'isolamento B con una temperatura massima di 80 gradi centigradi,
ho anche contattato il negozio dove l'ho acquistato facendomi parlare con un esperto,
il quale mi ha detto che comunque fino a 70/80 gradi posso stare tranquillo
spero di non avere problemi
Re: Trasformatore d'isolamento
I valori di resistenza continua che hai misurato sugli avvolgimenti mi sembrano normali, solo sembra che l'efficienza non sia il suo punto forte.
Ti consiglierei di eseguire una prova a carico collegando una lampadina a filamento da 100 W, misurando corrente al primario e a equilibrio termico raggiunto, la temperatura.
È un trasformatore resinato?
Ricorda che la temperatura sugli avvolgimenti sarà più alta di quella del nucleo, sarebbe meglio non superare i 60 °c .
Ti consiglierei di eseguire una prova a carico collegando una lampadina a filamento da 100 W, misurando corrente al primario e a equilibrio termico raggiunto, la temperatura.
È un trasformatore resinato?
Ricorda che la temperatura sugli avvolgimenti sarà più alta di quella del nucleo, sarebbe meglio non superare i 60 °c .
Re: Trasformatore d'isolamento
ciao Max, come faccio a sapere se il trasfo e' resinato ?
mi sono fidato ad acquistarlo , mi pare strano anche a me,
chiaramente il venditore tira l'acqua al suo mulino
pero' ho anche trovato la tabella dove indica questa temperature
in base al tipo di isolamento, io nel trasformatore non lo vedo indicato
ma e' indicato nelle caratteristiche dell'acquisto su ebay
a questo punto devo dire al venditore che ho rilevato una temperatura
di 90 gradi e me lo sostituiscono , oppure lo tengo cosi, e monto un termostato
tarato a 50 gradi che me lo stacca , altro non saprei
comunque ti ringrazio, per le info ,e sempre molto competente
complimenti !!!
mi sono fidato ad acquistarlo , mi pare strano anche a me,
chiaramente il venditore tira l'acqua al suo mulino
pero' ho anche trovato la tabella dove indica questa temperature
in base al tipo di isolamento, io nel trasformatore non lo vedo indicato
ma e' indicato nelle caratteristiche dell'acquisto su ebay
a questo punto devo dire al venditore che ho rilevato una temperatura
di 90 gradi e me lo sostituiscono , oppure lo tengo cosi, e monto un termostato
tarato a 50 gradi che me lo stacca , altro non saprei
comunque ti ringrazio, per le info ,e sempre molto competente
complimenti !!!
Re: Trasformatore d'isolamento
Provero' a fare anche quel test con la lampadina e informero'
grazie !!
grazie !!
Re: Trasformatore d'isolamento
Riguardo al resinato o no ti ho risposto senza pensare no non è resinato, in una delle mie foto si intravede una parte di avvolgimento spire
Re: Trasformatore d'isolamento
ho eseguito la prova con un carico da 60 watt lampadine a filamento
non avendo altro a disposizione, risultato dopo circa 1 ora
41 gradi con assorbimento sul primario di 400 mA
misurati con TA
non avendo altro a disposizione, risultato dopo circa 1 ora
41 gradi con assorbimento sul primario di 400 mA
misurati con TA
Ultima modifica di Alessio67 il sab 13 mar 2021, 19:00, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 53
- Iscritto il: gio 30 ago 2018, 23:37
Re: Trasformatore d'isolamento
Beh, la temperatura raggiunta mi sembra normale.
Forse è senza carico che ha maggiori perdite?
Re: Trasformatore d'isolamento
Nel mio trasformatore di isolamento da 400 VA l'assorbimento a vuoto e' in linea con questo: 235 mA, e la resistenza del primario 4,7 ohm, cosa che mi stupisce dato che avendo potenza maggiore dovrebbe utilizzare filo piu' grosso quindi con resistenza minore.
PS penso ad una possibile spiegazione di questa discrepanza: purtroppo caro Alessio penso che nel tuo trasformatore abbiano usato un numero di spire inferiore rispetto al necessario, e quindi si spiegherebbe l'assorbimento un po' eccessivo a riposo ed il riscaldamento eccessivo e la bassa resistenza del primario.
Ultima modifica di Guido il gio 18 mar 2021, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Re: Trasformatore d'isolamento
grazie Guido immaginavo mi avessero venduto qualcosa di poco normale purtroppo lo terro'
cosi anche perche ' rispedirlo indietro avrei le spese a mio carico e non mi conviene
cotrollero' la temperatura con un termostato per evitare di bruciarlo
se non sorgeranno altri problemi
cosi anche perche ' rispedirlo indietro avrei le spese a mio carico e non mi conviene
cotrollero' la temperatura con un termostato per evitare di bruciarlo
se non sorgeranno altri problemi
Re: Trasformatore d'isolamento
ho voluto fare un' ulteriore prova, vista ,anche se poca la differenza
di resistenza tra avvolgimenti, (1 ohm) ho invertito l'ingresso della 230
al contrario rispetto alla targhetta del costruttore, con il risultato che
partendo da una temperatura di 17 gradi, dopo circa un ' ora
ha raggiunto i 38 gradi 10/11 in meno rispetto alla precedente prova
quindi lo lascero' collegato in questa maniera
di resistenza tra avvolgimenti, (1 ohm) ho invertito l'ingresso della 230
al contrario rispetto alla targhetta del costruttore, con il risultato che
partendo da una temperatura di 17 gradi, dopo circa un ' ora
ha raggiunto i 38 gradi 10/11 in meno rispetto alla precedente prova
quindi lo lascero' collegato in questa maniera