La ricerca ha trovato 8 risultati

da marco.mira
ven 29 apr 2022, 9:07
Forum: RIPARAZIONI
Argomento: UPS APC con strano comportamento.
Risposte: 9
Visite : 1437

Re: UPS APC con strano comportamento.

Grazie
da marco.mira
gio 28 apr 2022, 18:16
Forum: RIPARAZIONI
Argomento: UPS APC con strano comportamento.
Risposte: 9
Visite : 1437

Re: UPS APC con strano comportamento.

L'UPS da ieri non parte più! All'accensione parte il test e dopo un rumore molto forte va in protezione dicendo di contattare l'assistenza. Aperto, verificato i mosfet del ponte che sono ok, ok i relè, ok i c di filtro non ho visto altro particolarmente importante da creare il problema se non il tra...
da marco.mira
lun 20 set 2021, 16:10
Forum: RIPARAZIONI
Argomento: UPS APC con strano comportamento.
Risposte: 9
Visite : 1437

Re: UPS APC con strano comportamento.

Grazie TheOrdinarySuperhero,
credo anch'io in un problema di questo tipo ma gli induttori non ho modo di testarli e nessuno è particolarmente annerito!
Infatti il trasformatore fa proprio quello.
da marco.mira
lun 20 set 2021, 8:43
Forum: RIPARAZIONI
Argomento: UPS APC con strano comportamento.
Risposte: 9
Visite : 1437

Re: UPS APC con strano comportamento.

Grazie @giovy87, ma purtroppo io non ho trovato nulla in rete riguardo questo UPS!
Dalle verifiche fatte tutti i condensatori e i vari circuiti sono ok. Certo sicuramente qualcosa mi sfugge ma non capisco cosa!
Marco
da marco.mira
gio 16 set 2021, 12:35
Forum: RIPARAZIONI
Argomento: UPS APC con strano comportamento.
Risposte: 9
Visite : 1437

Re: UPS APC con strano comportamento.

Rieccomi. Ho smontato e rimontato il gruppo parecchie volte senza mai capire il problema dove possa essere se non nel trasformatore ma collegando un carico "pulito" tutto funziona perfettamente: con alcuni alimentatori switching impazzisce! Per pulito intendo una lampadina, un carico linea...
da marco.mira
mer 1 set 2021, 12:06
Forum: RIPARAZIONI
Argomento: UPS APC con strano comportamento.
Risposte: 9
Visite : 1437

Re: UPS APC con strano comportamento.

UP!

APC mi ha risposto ed ipotizza un problema al filtro PFC attivo inserito nell'UPS. Mi faranno contattare dal reparto tecnico :roll:
da marco.mira
gio 15 lug 2021, 12:51
Forum: Benvenuto !
Argomento: Ciao a tutti
Risposte: 3
Visite : 940

Ciao a tutti

Ciao, sono Marco mi occupo di informatica presso una scuola ma sono diplomato in elettronica industriale. Lavoro in una scuola superiore del varesotto e sono appassionato di elettronica, informatica e sistemi per la riproduzione musicale Ho conosciuto il canale tramite passa parola e ora lo seguo co...
da marco.mira
gio 15 lug 2021, 12:47
Forum: RIPARAZIONI
Argomento: UPS APC con strano comportamento.
Risposte: 9
Visite : 1437

UPS APC con strano comportamento.

Ciao a tutti e complimenti a PierAisa Ho uno strano problema che non riesco a capire con un APC SMT750i, vi allego i video dove si può capire (scusate la qualità) il difetto... Praticamente lo usavo connesso a due NAS (qnap e Synology) e uno switch con un consumo totale di circa 45..65W, è nascosto ...