Pagina 2 di 2

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: mer 8 mar 2023, 23:40
da Maxvarese
Sino a qui':

Verificato tensioni d'alimentazione Ok

Giunzioni diodi Ok

Verificati Relè Ok

Ripassato saldature brutte

Verificato continuità cavi di connessione scheda/connettori Ok

Pulito scheda da flussante

Verificate tensioni in out opamp coerenti Ok

Diodi e transistor optoisolatori Ok

Ic digitali OK

Manca solo un integrato comparatore a finestra con 4 uscite, poi avrò verificato tutto senza trovare nulla di anomalo.
Può essere che la causa del malfunzionamento sia esterna all apparecchio, che dipenda dal resto dell'impianto a cui è collegato. :?

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: gio 9 mar 2023, 15:48
da pgv
Il potenziometro multigiri sul pannello lo hai controllato?

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: ven 10 mar 2023, 8:04
da gio64
a questo punto penso proprio che il guasto sia esterno al apparecchio

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: ven 10 mar 2023, 10:27
da pgv
Ho trovato questo schema, chissa' se corrisponde, comunque non puo' essere completo, mancano i chip digitali.

https://www.blunham.com/Misc/Balzers/PDFs/RVG040.pdf

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: ven 10 mar 2023, 19:17
da Maxvarese
Io ho uno schema non leggibile del modello precedente.
Sicuramente il principio di funzionamento è il medesimo ma con uno schema molto diverso.
Il vecchio modello conteneva due 4 opamp e qualche transistor, questo è pieno di rele porte logiche 2 opamp e uno speciale ic comparatore a finestra a 4 uscite.
Apparte il malinteso che ho avuto con il flip flop, sembra funzionare tutto.

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: dom 12 mar 2023, 8:04
da pgv
Il brutto e il bello dei circuiti "anzianotti". Ho trovato articoli che parlano dell'utilizzo di questo regolatore di vuoto nel 1979. Almeno non contiene (in ordine cronologico o quasi) ULA, PAL, PLA, FPGA, micro... Se si frega uno di quelli e non hai il programma, finito. Pero' all'epoca i componenti elettronici non erano altrettanto "sicuri" di adesso (tecnologia piu' rudimentale) e si poteva bruciare qualsiasi cosa...

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: mer 17 mag 2023, 15:15
da Maxvarese
Non avendo trovato nulla di palesemente guasto nel circuito, ho spostato la mia attenzione sul voltmetro a pannello.
Questo ha la caratteristica di avere gli ingressi di misura svincolati dalla massa d'alimentazione, permettendo di eseguire misure flottanti.
All'accensione gli ingressi di tale strumento sono normalmente cortocircuitati a massa per visualizzare stabilmente una tensione di 00.0 Volt.(è un 3 cifre e 1/2).
Naturalmente durante il funzionamento dello strumento tale corto deve essere rimosso perché questo possa funzionare.
Dalla mia parziale ricostruzione,seguendo le piste
questo sembra ottenuto mediante l'attuazione di alcuni relè in serie, uno dei quali attivabile spostando un interruttore di un Dip SW accessibile dall'esterno.
Chiudendo il contatto 6 si eccita un relè che scollega l'ingresso + del voltmetro da massa, rendendo visibile una tensione di 0,5 Volt regolabile tramite il vicino trimmer.
Non ho il manuale del baracco, ma non sarà mica una banale questione di taratura?

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: gio 25 mag 2023, 9:55
da Maxvarese
La tensione di 0,5 Volt fa apparire sul display 50.0, che dovrebbero rappresentare i 50 Sccm, centimetri cubi al minuto.
Grazie blue, mentre scrivevo la s mi ha ingannato, sta per standard e non secondi.
Ripeto non ho il manuale, ma sotto lo strumento c'è una targhetta che riporta questo valore, avendolo trovato regolato in questo modo presumo si tratti di una taratura del massimo flusso..

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: gio 25 mag 2023, 11:33
da blue3121
Maxvarese ha scritto: gio 25 mag 2023, 9:55 ... Sccm, centimetri cubi al secondo...
SCCM in realtà sono centimetri cubi per minuto in condizioni standard, quindi è una misura di portata compensata in temperatura e pressione.
Se il 50 è il fondo scala e lo strumento è a standard industriali (4-20 mA ? 0-10V ? ecc) mi sembra strana una lettura di 50 per 0.5V.
Il 50 potrebbe essere un valore di riferimento a cui tenere la portata (si usa mettere dei "segni" nell'industria, per avere un riscontro immediato).

Re: "Nuova" unità controllo immissione gas

Inviato: gio 25 mag 2023, 13:42
da Maxvarese
Il fondo scala, è di 2 Volt anzi 1.999, il punto decimale è posto a sinistra dell'ultima cifra a destra e non ha influenza sulla portata, è solo grafico, lo strumento misura sempre e solo da -2 a + 2 Volt.
Applicando 0,5 Volt visualizza 50.0 applicando 1 volt visulizzerebbe 100.0