Pagina 1 di 1

Resistenza di contatto e corrente

Inviato: ven 27 gen 2023, 11:56
da mirco_ughi
Posso inserire una domanda?
Dato le alte correnti impulsive a cui le connessioni sono soggette penso sia interessante capire quanto la connessione fa la differenza.
Attualmente mi sono scontrato sulla resistenza di contatto cercando di usare un trasformatore amperometrico.
In questo caso le torrette sono una buona connessione? I faston saldati sono meglio o peggio di uno crimpato con crimpatrice a matrice? non con semplice pinza per intenderci.

Re: Capacitor Bank - La tua esperienza

Inviato: ven 27 gen 2023, 12:26
da tiziao
mirco_ughi ha scritto: ven 27 gen 2023, 11:56 Posso inserire una domanda?
Dato le alte correnti impulsive a cui le connessioni sono soggette penso sia interessante capire quanto la connessione fa la differenza.
Attualmente mi sono scontrato sulla resistenza di contatto cercando di usare un trasformatore amperometrico.
In questo caso le torrette sono una buona connessione? I faston saldati sono meglio o peggio di uno crimpato con crimpatrice a matrice? non con semplice pinza per intenderci.
Ciao le torrette fino ad una decina di A sono tollerabili.

Faston larghi direi fino a 20/25 A se crimpati meglio.

Per correnti maggiori e per facilità di cablaggio si usa roba tipo Redcube:
https://www.we-online.com/en/components ... _terminals

Re: Capacitor Bank - La tua esperienza

Inviato: ven 27 gen 2023, 15:11
da Thyristor419
Buon pomeriggio,

Vedendo questo Capacitor bank mi è venuto in mente l'assemblaggio che eseguivo anni fa sulla parte di potenza di forni per la panificazione, usavamo per fissare dei fusibili con asola( Prothystor Bussmann 40A cielo/platea e 20A per la vaporiera) delle colonnine filettate ramate di 8/10mm dove dal lato componenti venivano fissate con dadi tropicalizzati,dallaltra parte si saldava la testa piatta liscia della colonnina.(saldature da fare abbondanti).

Re: Resistenza di contatto e corrente

Inviato: dom 29 gen 2023, 15:39
da Thyristor419
Ecco una foto di queste colonnine di acciaio ramate

Re: Resistenza di contatto e corrente

Inviato: dom 29 gen 2023, 18:59
da mirco_ughi
Grazie a tutti per le interessanti risposte!

il dubbio mi è venuto perche mi è tornato alla memoria un video di pier dove si parlava della corrente che circola nel sistema in caso di capacità elevate. da quanto avevo capito più la capacità è grande e più la corrente si alza in quanto il trasferimento di corrente avviene in periodi sempre più brevi.
Mi stavo chiedendo quindi quanto una piccola resistenza di contatto possa influenzare negativamente sul sistema capacitivo.