Re: Trasformatore di isolamento
Inviato: ven 27 mag 2022, 19:47
E' chiaro che solo qualche presa deve essere collegata al trsformatore e solo in caso di effettiva necessità.Steve ha scritto: ↑ven 27 mag 2022, 13:56 per un laboratorio da hobbista (o anche professionale piccolo) è assolutamente idoneo anzi, direi superiore alle necessità... Beato te che puoi spendere 300 euro per un trasformatore 1:1.
Il datasheet è chiarissimo, la descrizione meno. Parla di corrente d'uscita 2x16 A quando invece sono solo i socket delle prese out. 3KVA intermittenti (5 min. in ON e 15 min di riposo) e 1,5KVA continui.
Teniamo presente che questi trasformatori vanno usati consapevolmente, non perchè siano pericolosi, ma perchè spesso sono inutilmente interposti fra presa di rete e device, senza che ce ne sia la necessità, introducendo perdite, cadute di tensione e assorbimenti da magnetizzazione da considerare. Voglio dire, prevedere alcune prese sotto T1:1, ma non assoggettare tutto l'impianto a questo.