Ciao, auguri a tutti per un 2022 migliore....
ecco la questione:
una luce LED commerciale, 1000 LED a 220v presa a Capena (RM), la luce si accende e funziona normalmente se pero' la spengo non si riaccende piu'..la soluzione al momento e' staccare il connettorino vicino al suo trasformatore e rimetterlo a posto...come se fosse andato in protezione...e' alimentato a 31v in continua ed assorbe almeno sul cartellino circa 8 W. Non credo che si tratti di un falso contatto....Grazie, Norberto
luci natale difettosa
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mar 28 dic 2021, 14:32
Re: luci natale difettosa
Ciao, prova ad alimentare separatamente le luci collegandole ad un alimentatore diverso, cosi riesci a capire se è un problema dell'alimentatore o delle luci led
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mar 28 dic 2021, 14:32
Re: luci natale difettosa
ciao grazie per il suggerimento, dopo le feste dovro' smontare tutto il cavo circa 50 metri e provare a fare qualche misurazione...e vedere se riesco ad organizzarmi con un altro alimentatore, quello che ho, e' il classico cinese compatto, senza possibilita' di aprirlo...