Scheda di controllo caldaia condensazione Vitodens 200-W (WB2B 26kW)
Inviato: lun 5 ott 2020, 9:40
Buon giorno,
sto cercando di riparare la scheda di controllo della caldaia a condensazione Vitodens 200-W (WB2B 26kW) (ma sembra sia la stessa per molti altri modelli viessmann).
Ho già messo insieme parecchi materiale fra datasheet e ricostruzione circuito, più che una mano volevo sapere se è qualcosa che vi interessa vedere/discutere/chiacchierare.
L'oggetto è realizzato molto bene e sarebbe interessante già solo per questo.
Il danno (stando ai codici) riguarderebbe l'alimentazione, ma nel caso, vederemo che probabilmente non è corretto.
Vi anticipo che si accende e mostra tutte le funzioni, ma non fa partire il bruciatore.
Mi sono cimentato nella riparazione perché ovviamente il tecnico (e il produttore) non riparano, ma sostituiscono il pezzo (alla modica cifra di 300-400 fiorini, più mano d'opera).
PS (mi dispiace per la latitanza, purtroppo nell'ultimo anno il lavoro e impegni di forza maggiore hanno reclamato anche il tempo libero).
sto cercando di riparare la scheda di controllo della caldaia a condensazione Vitodens 200-W (WB2B 26kW) (ma sembra sia la stessa per molti altri modelli viessmann).
Ho già messo insieme parecchi materiale fra datasheet e ricostruzione circuito, più che una mano volevo sapere se è qualcosa che vi interessa vedere/discutere/chiacchierare.
L'oggetto è realizzato molto bene e sarebbe interessante già solo per questo.
Il danno (stando ai codici) riguarderebbe l'alimentazione, ma nel caso, vederemo che probabilmente non è corretto.
Vi anticipo che si accende e mostra tutte le funzioni, ma non fa partire il bruciatore.
Mi sono cimentato nella riparazione perché ovviamente il tecnico (e il produttore) non riparano, ma sostituiscono il pezzo (alla modica cifra di 300-400 fiorini, più mano d'opera).
PS (mi dispiace per la latitanza, purtroppo nell'ultimo anno il lavoro e impegni di forza maggiore hanno reclamato anche il tempo libero).