E spatta un attimo a smontarlo
il bello e provare a capire dove sta il problema ci vuolte tempo ma alla fine ci si arriva.
Inizia a dirci cosa hai su ogni pin del controller
poi se guardi a pagina 13 del ds trovi i due metodi per spegnere il controller
The PWM controller (seeFigure5) can be shutdown by two methods: either raise the voltage at ISENSE above 1V or pull the COMP terminal below a voltage two diode drops above ground.
Forse collegando il multimetro porti isense sopre 1v e lo attivi in quel caso il problema sarebbe da cercare nei componenti che gestiscono il sensig della corrente forse una resistenza di shunt si é bruciata ( il che non sarebbe troppo strano)
Verifica anche se la resistenza e il condensatore sul pin 4 sono ok
alimentatore Siemens 220/24 Vcc
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
Ciao Hero, ormai ho smontato i componenti
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
Ho ancora l'altro switching da 12 V 4 A, da riparare
Sono in attesa che mi arrivi il controller nuovo e poi
Vedremo se funzionera'
Sono in attesa che mi arrivi il controller nuovo e poi
Vedremo se funzionera'