alimentatore Siemens 220/24 Vcc
alimentatore Siemens 220/24 Vcc
ho questo alimentatore siemens non funzionante
dopo vari controlli con il tester ,su vari componenti
(premesso che dando tensione ho la 310 volt sul condensatore
e l'alimentazione arriva sino al controller PWM)
ad un certo punto dando alimentazione si e' magicamente messo a funzionare,
fino a quando non ho tolto e rimesso l'alimentazione, e poi piu nulla
ma come e' possibile? ho verificato le saldature, sembrano tutte ok
qualcuno ha qualche idea a proposito??
grazie buona Epifania !!!
dopo vari controlli con il tester ,su vari componenti
(premesso che dando tensione ho la 310 volt sul condensatore
e l'alimentazione arriva sino al controller PWM)
ad un certo punto dando alimentazione si e' magicamente messo a funzionare,
fino a quando non ho tolto e rimesso l'alimentazione, e poi piu nulla
ma come e' possibile? ho verificato le saldature, sembrano tutte ok
qualcuno ha qualche idea a proposito??
grazie buona Epifania !!!
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
Ma in uscita non hai nulla o un voltaggio sballato? (da testare in ac e dc)
Se non hai nulla in uscita testa il mosfet e gli avvolgimenti del transformatore
Se non hai nulla in uscita testa il mosfet e gli avvolgimenti del transformatore
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
Ciao Hero, in uscita con il multimetro nulla, ma i componenti
tipèo il condensatore ,i diodi, il mosfet li ho controllati,
la cosa buffa e' che dopo aver controllato le piste di collegamento tra il pwm controller
ed altri componenti, quali il fotoaccoppiatore , per capire
dove andavano i pin del pwm, con il tester in continuita'
e ovviamente senza tensione, quando ho ricollegato la 220
lui si eì' messo a funzionare, e fin quando l'ho lasciato
collegato alla 220 funzionava, sentivo dei sibili, un del trasformatore
un po' irregolari, ma pero' il led era acceso ,non ho provato se avevo i 24 volt in uscita, ma avendo
visto che il led era acceso , ho messo l'oscilloscopio sul pin 6 per controllare
la frequenza , poi ho staccato nuovamente la 220 ,pensando ad un falso contatto,
ma dopo 10 secondi ho ricollegato la 220 e lui non funzionava piu
tipèo il condensatore ,i diodi, il mosfet li ho controllati,
la cosa buffa e' che dopo aver controllato le piste di collegamento tra il pwm controller
ed altri componenti, quali il fotoaccoppiatore , per capire
dove andavano i pin del pwm, con il tester in continuita'
e ovviamente senza tensione, quando ho ricollegato la 220
lui si eì' messo a funzionare, e fin quando l'ho lasciato
collegato alla 220 funzionava, sentivo dei sibili, un del trasformatore
un po' irregolari, ma pero' il led era acceso ,non ho provato se avevo i 24 volt in uscita, ma avendo
visto che il led era acceso , ho messo l'oscilloscopio sul pin 6 per controllare
la frequenza , poi ho staccato nuovamente la 220 ,pensando ad un falso contatto,
ma dopo 10 secondi ho ricollegato la 220 e lui non funzionava piu
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
sono riuscito ad accenderlo un altra volta, ma non so come
penso che probabilmente toccando forse pin sensibili del PWM
al tester in modalita giunzione lui poi si accende
potrebbe essere guasto il pwm '
ma se cosi fosse perche' quando mi rimane acceso ho tensione
nei morsetti in uscita ' ho controllato la frequenza
risulta essere intorno ai 25 Khz
con il trimmer regolo la tensione da 24 a 28 volt
pero se lo spengo e lo riaccendo anche solo dopo 10 secondi
non si accende piu' !!!
penso che probabilmente toccando forse pin sensibili del PWM
al tester in modalita giunzione lui poi si accende
potrebbe essere guasto il pwm '
ma se cosi fosse perche' quando mi rimane acceso ho tensione
nei morsetti in uscita ' ho controllato la frequenza
risulta essere intorno ai 25 Khz
con il trimmer regolo la tensione da 24 a 28 volt
pero se lo spengo e lo riaccendo anche solo dopo 10 secondi
non si accende piu' !!!
-
- Messaggi: 1032
- Iscritto il: mar 2 ott 2018, 15:16
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
Il multimetro in continuità genera corrente forse lo metti su qualche pin di reset e così facendo sblocchi qualche sicurezza
Controlla il datasheet del pwm e verifica se ha qualche pin di reset o di sicurezza
Controlla il datasheet del pwm e verifica se ha qualche pin di reset o di sicurezza
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
il Pwm controller e' il 2843B qullo a 8 pin
Ultima modifica di Alessio67 il lun 6 gen 2020, 18:17, modificato 1 volta in totale.
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
grazie Hero, per le info, pero' guardando il datasheet ,
non vedo pin de reset o sicurezza, forse
hanno altri nomi questi pin,
io, purtroppo un principiante chiedo aiuto qui, sperando
di avere soluzioni, anche perche' questo e' il secondo
alimentatore con gli stessi sintomi, il che' e' un po strano
per essere un guasto cosi difficile ,pensavo in poco tempo di trovare una soluzione
ma non e' cosi'..
non vedo pin de reset o sicurezza, forse
hanno altri nomi questi pin,
io, purtroppo un principiante chiedo aiuto qui, sperando
di avere soluzioni, anche perche' questo e' il secondo
alimentatore con gli stessi sintomi, il che' e' un po strano
per essere un guasto cosi difficile ,pensavo in poco tempo di trovare una soluzione
ma non e' cosi'..
Re: alimentatore Siemens 220/24 Vcc
visto che questo alimentatore mi sta facendo impazzire ho deciso di
smontarlo e recuperare i componenti dichiaro chiuso il thread.
smontarlo e recuperare i componenti dichiaro chiuso il thread.