mini impianto alimentatore

Area dedicata ai convertitori lineari e di tipo switching (SMPS). Scambio di schemi, calcoli e progettazione
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da Guido »

E queste faccine che significato hanno ??
Guido
gio64
Messaggi: 455
Iscritto il: lun 19 mar 2018, 12:03

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da gio64 »

che mi sono dimenticato di fare foto con la stufetta
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da Guido »

Non ti preoccupare.
saluti
Guido
gio64
Messaggi: 455
Iscritto il: lun 19 mar 2018, 12:03

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da gio64 »

Ciao raga , mi sono accorto che da 2 giorni l'uscita del mio alimentatore è arrivata a 61, 2 volt . cosa puo essere successo ? era qualche giorno che non lo usavo ..................
tiziao
Messaggi: 4941
Iscritto il: sab 17 mar 2018, 9:23
Contatta:

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da tiziao »

gio64 ha scritto: mar 29 mag 2018, 8:35 Ciao raga , mi sono accorto che da 2 giorni l'uscita del mio alimentatore è arrivata a 61, 2 volt . cosa puo essere successo ? era qualche giorno che non lo usavo ..................
Ciao ormai dovresti essere diventato esperto... rileggi il processo per arrivare al risultato

Tiziano
PS: si potrebbe organizzare il festival del forum con gara di riparazione di alimentatori cinesi rotti :roll: :mrgreen:
gio64
Messaggi: 455
Iscritto il: lun 19 mar 2018, 12:03

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da gio64 »

non è un alimentatore cinese . è stato realizzato da me con il vostro aiuto
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da Guido »

gio64 ha scritto: mar 29 mag 2018, 11:52 non è un alimentatore cinese . è stato realizzato da me con il vostro aiuto
Salve,
ti riferisci al "limitatore di tensione" ?
Sarebbe il caso di allegare le tensioni, quindi tensione di ingresso, tensione sui terminali del transistor, tensione di uscita e quello che ritieni piu' opportuno.

Guido
gio64
Messaggi: 455
Iscritto il: lun 19 mar 2018, 12:03

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da gio64 »

ai capi del condensatore in ingresso cè giustamente la 63 volt . poi sul circuito che ho costruito ho notato che le tensioni ai capi degli zener non sono giuste. Ai capi dello zener da 36 volt ce ne sono 39 . ai capi dello zener da 20 volt ce ne 22. quindi facendo la somma mi ritrovo i 61,4 volt circa. li ho sostituiti .poi vi faccio sapere
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da Guido »

Non tornano i conti. Se sugli zener hai 61 V totali, in uscita dovresti avere 59,6 V
gio64
Messaggi: 455
Iscritto il: lun 19 mar 2018, 12:03

Re: mini impianto alimentatore

Messaggio da gio64 »

anche io la penso cosi . non tornano i conti. ho sostituito i 2 zener e il bdx 53. adesso ai capi degli zener ho la tensione giusta 36 e 20 volt . ma in uscita ho i 62volt circa . la stessa che ho in entarta . non ci capisco piu un cxxxx
Rispondi