Re: problemino
ciao guido si ho capito quello che hai scritto. infatti nella mia descrizione ho suddiviso i secondari , e ho rilevato le tensioni a vuoto. lo so che per perdite nel traferro e x riscaldamento la potenza risultante e' molto minore per l'innalzamento della resistenza del rame. ma volevo capire perche' misurando la resistenza su dei secondari, quindi con filo piu grande e poche spire riferiti al primario, riesco ad avere un minimo di paragone. mentre misurando sul primario, mi manda a pallini la misura stessa della resistenza. non arrivo a capire questo fatto. posso solo ipotizzare che misurando con un tester una grande induttanza composta da qualche centinaio se non migliaio di spire , il risultato si va letteralmente a perdere nel nucleo e nel traferro. ( a parte il fatto di misurare in ac , che sarebbe ovvio ) . grazie mille anche a te.
Re: problemino
Allora, siccome qui ci dobbiamo guadagnare la pagnotta altrimenti non ci pagano
ho cercato su internet un po' di tabelle.
Io ho calcolato il primario che e' in linea con le misure rilevate, a te il compito di calcolare i secondari, se lo ritieni opportuno.
Spero che sia tutto chiaro
Guido
--------------------------------------------
TABELLE DA
http://www.riparatore.altervista.org/do ... index.html
e da :
http://www.bernardimotorielettrici.it/u ... eciali.pdf
ESEMPIO DI TRASFORMATORE DA 300 WATT:
300 w = 23 cmq area nucleo= 4,79 cm per lato del nucleo centrale
4,79 * 4 = 19 cm OGNI SPIRA; arrotondiamo a 21 cm per tenere conto del progressivo
aumento di spessore dell'avvolgimento
1,9 SPIRE PER VOLT = 1,9*230V = 437 SPIRE
437 SPIRE x 21 cm = 92 METRI
CALCOLO CORRENTE SUL PRIMARIO:
300 /230 = 1,30 A = 0.85 mm DIAMETRO (0,5675 mmq)
RESISTENZA PER 92 METRI FILO 0,5675 mmq = 2,79 OHM
ho cercato su internet un po' di tabelle.
Io ho calcolato il primario che e' in linea con le misure rilevate, a te il compito di calcolare i secondari, se lo ritieni opportuno.
Spero che sia tutto chiaro
Guido
--------------------------------------------
TABELLE DA
http://www.riparatore.altervista.org/do ... index.html
e da :
http://www.bernardimotorielettrici.it/u ... eciali.pdf
ESEMPIO DI TRASFORMATORE DA 300 WATT:
300 w = 23 cmq area nucleo= 4,79 cm per lato del nucleo centrale
4,79 * 4 = 19 cm OGNI SPIRA; arrotondiamo a 21 cm per tenere conto del progressivo
aumento di spessore dell'avvolgimento
1,9 SPIRE PER VOLT = 1,9*230V = 437 SPIRE
437 SPIRE x 21 cm = 92 METRI
CALCOLO CORRENTE SUL PRIMARIO:
300 /230 = 1,30 A = 0.85 mm DIAMETRO (0,5675 mmq)
RESISTENZA PER 92 METRI FILO 0,5675 mmq = 2,79 OHM
Re: problemino
Rileggendomi mi sembra di non essere stato chiaro. Ho dato per scontato che il nucleo fosse di sezione quadrata, per questo motivo ho moltiplicato per 4 la lunghezza del lato per aver il perimetro del nucleo, e quindi approx la lunghezza delle prime spire. Ovviamente esistono anche i nuclei rettangolari.