Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

In quest'area è possibile porre domande su oggetti guasti. Descrivere come si manifesta la anomalia
Rispondi
andrear87
Messaggi: 4
Iscritto il: lun 19 apr 2021, 0:18

Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

Messaggio da andrear87 »

appena alimentata fa scattare differenziale/magnetotermico .
Visivamente nulla di bruciato , ma a naso qualcosina la sento ma non capisco da dove .
Adesso sto costruendo il circuitino con la lampada rileva corto , anche se ho difficolta a trovare lampade a filamento .
Intanto dovrei capire quali sono i cavi che vanno allo split e quali l ingresso 220 .... se avete suggerimenti
Immagine Immagine

Immagine Immagine

Immagine
gio64
Messaggi: 455
Iscritto il: lun 19 mar 2018, 12:03

Re: Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

Messaggio da gio64 »

ottima idea quella di costruire il circuito con la lampada per evitare corto circuiti.controlla eventuali ponte diodi
andrear87
Messaggi: 4
Iscritto il: lun 19 apr 2021, 0:18

Re: Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

Messaggio da andrear87 »

il ponte va dissaldato per una verifica corretta giusto ?
Avatar utente
Maxvarese
Messaggi: 1959
Iscritto il: mar 9 apr 2019, 23:53

Re: Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

Messaggio da Maxvarese »

In serie all'ingresso 230 c'è sempre un fusibile e un filtro emi, il tutto arriva al ponte, puoi riconoscerlo così.
Puoi provare il ponte anche montato, se trovi un corto netto, è sicuramente andato, se riveli strani valori o il corto, poi dissaldalo e riprovalo a banco.
Se il ponte fosse buono controlla il semiconduttore di potenza che alimenta l'avvolgimento del trasformatore.
Strano però che non sia saltato il fusibile.
Guido
Messaggi: 1443
Iscritto il: dom 18 mar 2018, 20:21

Re: Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

Messaggio da Guido »

Se puo' essere utile dalla serigrafia (+ S S -) il ponte sembrerebbe fissato sul dissipatore. Ma la cosa strana e' che l'ingresso della 230 sembrerebbe sul lato dx della foto (AC White e AC Black), quindi ben distante dal ponte.
FunnyKiller
Messaggi: 51
Iscritto il: ven 11 nov 2022, 15:05

Re: Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

Messaggio da FunnyKiller »

Se ti può tornare utile a questo link https://www.climamarket.bg/wp-content/u ... -Z_VKE.pdf c'è il manuale di servizio e c'è anche quella scheda (pg 39-41-46-47).
Bisogna studiarlo un po'.
andrear87
Messaggi: 4
Iscritto il: lun 19 apr 2021, 0:18

Re: Scheda unita esterna Climatizzatore Panasonic ACXA73-28230

Messaggio da andrear87 »

il ponte di diodi è ok
Rispondi